Tonda Dejm
|
|
« kdy: 09.04.2013, 21:03 » |
|
Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku (dvojrámečku s vypínači)?
U zásuvek je to jasné- dva obvody v jednom rámečku nelze ...
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2013, 21:27 » |
|
... U zásuvek je to jasné- dva obvody v jednom rámečku nelze ...
Mě to tak jasné není. NESMÍ se u dvojzásuvky přerušit propojky a zapojit to do 2 různých okruhů (ono to zpravidla bez poškození ani nejde) Ale pokud mám pod jedním "vícerámečkem" samostatné zásuvky, není tak úplně jasné, že by to nešlo.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Tonda Dejm
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2013, 21:44 » |
|
Přesně tak, pane Minařík, jeden vypínač ve vícerámečku třeba z L1, druhý z L2, a třeba i třetí z L3, samozřejmě každý přívod zvlášť ke každému (ať se zase někdo nechytne a neodvede diskuzi na sdružené obvody a podobně, nebo poloscifi polemizování )... (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2013, 23:17 » |
|
Přesně jak píše Lukáš Rotrekl. Ano je to možné. Když budou jednotlivé krabičky odděleny prostorově. Přepážkami, nebo jednotlivé krabičky spojené můstky. A ještě si můžete kabely v krabičkách popsat, ke kterému obvodu náleží.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Tonda Dejm
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2013, 05:58 » |
|
Moc vám všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za informace.... T
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2013, 06:43 » |
|
Může, je to i v TNI 33 2130 ,čl.3.8.8 Je to sice u zásuvek, ale je to podobné!! Měl jsem nějakou výtku z kontroly TIČRu.....naps al jsem jim tento článek,moc o něm nevěděli!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2013, 09:28 » |
|
NESMÍ se u dvojzásuvky přerušit propojky a zapojit to do 2 různých okruhů (ono to zpravidla bez poškození ani nejde)
Stále se zřejmě pamatuje tímto ustanovením na dvojzásuvky z 50. a 60. let, kde byly použity dva oddělené strojky, jejichž propojení pracovních zdířek bylo provedeno dvěma páskovými propojkami, na kterých bylo dokonce vylisováno "Dobře dotáhni" s šipkami směrem k šroubkům. Pouze ochranný kontakt byl z jednoho kusu materiálu pro obě části. Tyto šly velice dobře oddělit a dokonce pamatuji jakési zařízení, kde byly části zapojeny fází každá jinam. Jednalo se ovšem o zařízení zapojované přes jednofázovou vidlici do zásuvky, takže tam samozřejmě nehrozilo použití rozdílných fází ani zapojení přes dva jističe.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|