Název: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al? Přispěvatel: Radek Reichel 08.12.2020, 09:10 Je mozne a spravne reseni pripojit se medenymi vodici na vystupni svorky jistice, kdyz na vstupu jistice je pripojen hlinik? Pujde o napajeni elektromotoru s max. odberem 10A. Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al? Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.12.2020, 11:50 Cu kabel na výstupní svorky jističe klidně připojte. Hliník na vstupních svorkách jističe ničemu nevadí (pokud to povoluje výrobce jističe).
TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči. Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují. Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.12.2020, 18:28 Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují. Nikoliv. Použijí se CupAlové podložky. Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al? Přispěvatel: František Šohajda 08.12.2020, 19:32 Kdysi bývala nějaká výjimka, zapojovali jsme velké průmyslové rozvaděče třeba v masokombinátu a PE a N byla z hliníku , jinak všechny vodiče v Cu.
Co si pamatuji alespoň 3 nové velké firmy, co jsem tak zapojoval z příkazu vedoucího. Tehdy byla revize bez problémů. Bez CUPAL podložek to asi dodnes (už přes 40 let....) :-\ Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.12.2020, 19:44 Připojit na šínu Al 100x5 vodič Cu 120 samozřejmě lze. Pokud je to v suchu.
Mezi přípojnici Al a Cu bych ten Cupalový plech radši dal. |