Jak známo, běžnou praxí je používat na jednofázové zásuvkové obvody vodiče Cu o průřezu 2,5 mm2 s PVC izolací (CYKY, CYKYLo atd.) a chránit je proti nadproudům jističi o jmenovitém proudu In = 16 A. Tím je jednak plně využito možnosti normy ČSN 33 2130 z hlediska maximálního odběru z jednoho zásuvkového obvodu. Tato kombinace průřezu vedení a jmenovitého proudu jističe ale také vyhovuje v naprosté většině dalším kritériím, které je třeba respektovat při odpovědném návrhu elektrického rozvodu a to:
-konkrétní podmínky uložení vedení (vyhovuje i pro uložení v tepelně izolační stěně při jednom seskupeném obvodu)
-ochrana vedení proti zkratu (propuštěny Jouleův integrál I2t jističem vzhledem ke k2S2 vodiče)
-úbytek napětí
-impedance smyčky
Pokud tedy realizujeme zásuvkový obvod výše uvedenou kombinací - vedení x jistič, je poměrně malé riziko, že se dopustíme chyby, aniž bychom se zabývali do důsledku všemi kritérii.
Vodiče o průřezu 1,5 mm2 můžeme pochopitelně na zásuvkové obvody také použít a to dokonce v některých případech je chránit proti nadproudům i jističem o jmenovitém proudu In = 16 A (uložení C samostatného vedení – tj. pod omítkou, ve zdi atd.). V mnoha případech ale může být potom nevyhovující hodnota úbytku napětí při plném zatížení, nebo hodnota impedanční smyčky pokud není použit proudový chránič. V ojedinělých případech (v městské zástavbě v blízkosti transformátoru) nemusí být také zajištěna ochrana před zkratem předřazeným jističem, byť s třídou omezení propuštěné energie 3.
Při použití jističe In = 13 A bude situace sice příznivější (mimo maximální možný odebíraný soudobý proud), ale přesto bychom se měli poctivě zabývat všemi kritérii.
Konkrétní případy návrhu elektrických rozvodů je možné snadno řešit s pomocí výpočtového programu SICHR. Program včetně manuálu lze zdarma stáhnout: