Název: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: dubikt 02.06.2009, 08:22 Mám elektromotor se štítkem D-mot 220/380V 15,3/8,85 4kW.
Je možno tento motor zapojit do trojúhelníka? Při zapojení do hvězdy funguje normálně, ale po přepnutí do trojúhelníku vypadává jistič 20A/B. (vydrží jistič přímé zapojení do trojúhelníka). Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Kalina Jiří 05.06.2009, 10:41 váš elektromotor je možné provozovat při napájení 400V pouze v zapojení do hvězdy. Pokud potřebujete motor spouštět s přepínačem hvězda/trojúhelník, potřebujete jiný elektromotor (400V D/690V Y), ten váš takto spouštět nelze.
Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.06.2009, 11:10 Lze jej provozovat na 3x 230V zapojených do trojúhelníka pouze pomocí frekvenčního měniče, cena cca 12 000.- Kč.
Jinak jej lze provozovat pouze jak přednesl Kalina Jiří. Buďte rád , že ten motor při pokusech neshořel. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Miroslav Macek 05.06.2009, 13:37 Vy ten motor rozbíháte přepínačem Y/D, anebo ho přepojujete ručně a zapínáte do D z klidu ?
Pokud ho zapínáte do D ve chvíli, kdy se motor netočí, pak máte slabý jistič. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2009, 14:54 Pokud ho zapínáte do D ve chvíli, kdy se motor netočí, pak máte slabý jistič. Děláte si legraci?Tento motor v síti 3x400V nelze provozovat v zapojení do trojúhelníka. Vašemu jističi poděkujte, zabránil zničení motoru. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Miroslav Macek 05.06.2009, 17:52 Děláte si legraci? Tento motor v síti 3x400V nelze provozovat v zapojení do trojúhelníka. Vašemu jističi poděkujte, zabránil zničení motoru. Mám dojem že tomu tak není. Ten motor má na štítku 380V takže bych si dovolil jej na připojit i na 400V, to by měl při rozumném zatěžování vydržet. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Miloslav Dunda 05.06.2009, 18:13 To nejde, protože do trojúhelníka jej přepínáte na napětí 230 (dříve 220V), které nemáte. Musíte mít motor (pokud se jedná o starý) se štítkovým napětím 380/660v. Po novu 400/690V. Vámi uváděný motor by na přepínání YD fungoval na starých sítích se sdruženým napětím 220V.
Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2009, 22:25 Mám dojem že tomu tak není. Sakra, chlape, víte vůbec něco o motorech? Vy si legraci neděláte, vy plácáte naprosté nesmysly z důvodu naprosté neznalosti problematiky!Ten motor má na štítku 380V takže bych si dovolil jej na připojit i na 400V, to by měl při rozumném zatěžování vydržet. Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. Nemá to žádnou souvislost s rozdílem 380-400V. Má to souvislost s tím, že na jedné cívce smí být napětí maximálně 220V (230V). Nakreslete si trojúhelník a řekněte mi, jak toho chcete dosáhnout u soustavy 380V (400V). Pokud nejste znalý problematiky v daném oboru, neraďte. Případné škody pak ponese ten, co vám uvěří. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Miroslav Macek 05.06.2009, 23:01 Sakra, chlape, víte vůbec něco o motorech? Vy si legraci neděláte, vy plácáte naprosté nesmysly z důvodu naprosté neznalosti problematiky! Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. Nemá to žádnou souvislost s rozdílem 380-400V. Má to souvislost s tím, že na jedné cívce smí být napětí maximálně 220V (230V). Nakreslete si trojúhelník a řekněte mi, jak toho chcete dosáhnout u soustavy 380V (400V). Pokud nejste znalý problematiky v daném oboru, neraďte. Případné škody pak ponese ten, co vám uvěří. Ve svém příspěvku jste překroutil zadání. Správně je na štítku asynchronního motoru napsáno 220/380V. Asi by bylo dobré, kdyby jste si nastudoval něco o asynchronních motorech, nevím zda má cenu pokračovat v diskusi. Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.06.2009, 00:20 Na štítku se vždy uvádí zapojení do hvězdy jako první údaj, zapojení do trojúhelníku je druhý údaj. Stejně jako jmenovité napětí a proudy. ;)
Y/D = 400/230V, dříve 380/220V. Holínky jako hodinky, obojí se natahuje. (cryi) Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Martin Kurka 06.06.2009, 09:47 Štítky asynchronních motorů mají takovou zvyklost, že lomítko odděluje údaje pro režimy chodu motorů ve stále stejném pořadí
Další zvyklost je, že je-li uvedeno na štítku 3f, jsou uvedená napětí sdružená například: 220/380V 50Hz D/Y 15,3/8,85A 4kW 1440ot/min na štítku znamená, že motor může pracovat v těchto 2 režimech 1) sdružené napětí 3x220V 50Hz, cívky do D, 15,3A výkon 4kW 1440ot/min 2) sdružené napětí 3x380V 50Hz, cívky do Y, 8,85A výkon 4kW 1440ot/min On málokdo zde se dotazujících opíše štítek přesně (fotka je fotka) a myslí si, že prohozením pořadí,cnebo neuvedením Y-D nic nezkazí...Nebo napíše D-mot a teď můžete hádat jen z napětí a proudů a vyražení jističe, že šlo o standardní motor. Pokud se tohoto pravidla čtení a opisování štítku budete držet, nezaskočí vás štítek 380/380V Y/Y 1,7/2A 0,55/0,75kW 955/1455ot/min (= motor se dvěma nezávislými vinutími do Y na dvoje-nesoudělné- otáčky připojitelný pouze na 380V sdružených) nezaskočí vás štítek 380/380V Y/YY 2,4/8,4A 1,1/4,1kW 1420/2830ot/min (= motor hvězda/lomená hvězda v Dahlanderově zapojení na dvoje-soudělné- otáčky připojitelný pouze na 380V sdružených) To:Miroslav Macek S odpovědí kolegy Švejkovského lze tedy naprosto souhlasit Motor s označením Y/D 380/220 nelze zapojit do trojúhelníka na 400V. (ani na 380V) (s věcnou poznámkou, že tak zapojit lze, ale pouze jednou a pak už si to budete Vy a motor pamatovat ;) - máte naštěstí opravdu kvalitní jistič, ten motor si vezme na 380V v D odhaduji nejméně 45A a odhaduji cca 12kW jde na ohřev vinutí )A také kolegové Kalina a Dunda mají pravdu Citace: Kalina Jiří & Miloslav Dunda Pokud potřebujete motor spouštět s přepínačem hvězda/trojúhelník (v síti 230fázových /400V sdružených), potřebujete elektromotor (400V D/690V Y), ten váš takto spouštět nelze. Takový motor 400/690V D/Y vydrží trvalý běh do D na sdruženéné napětí 400V.P.S. pánové trojúhelník, ne trojůhelník a údaj ne ůdaj Název: Re: Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2009, 11:21 Ve svém příspěvku jste překroutil zadání. Správně je na štítku asynchronního motoru napsáno 220/380V. Bazírujete na tom, jestli je na štítku 220/380 nebo 380/220 (vy z toho nepoznáte co je D a co Y? Většina elektrikářů celkem snadno) a nevíte nic o napěťových poměrech na cívkách motoru.Asi by bylo dobré, kdyby jste si nastudoval něco o asynchronních motorech, nevím zda má cenu pokračovat v diskusi. Máte pravdu. Vy byste v diskusi pokračovat neměl. Vaše "rady" by mohly dotyčného stát peníze za převinutí spáleného motoru. Mimochodem, nevím čím se živíte vy, já z větší části projektováním a realizací zařízení s asynchronními motory ;) V této diskusi končím, myslím, že dotaz byl zodpovězen a už se tu řeší nesmysly. Je to na zámek. #117# ANO, PŘESNĚ TAK. NA OTÁZKU JIŽ BYLO ODPOVĚZENO VYČERPÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM, TAK TÉMA ZAMYKÁM. |