HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: petrohm72 26.02.2009, 15:24



Název: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Přispěvatel: petrohm72 26.02.2009, 15:24
Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?

Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 



#105#


Název: Re: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Přispěvatel: ALCR 26.02.2009, 21:37
     Uzemňovat by se měla každá přípojková skříň vzdálená od předchozího uzemnění více jak 100m, max. odpor zemniče 15Ω, ale pokud by byli ve sloupku přepěťové ochrany tak někteří výrobci požadují odpor zemniče max. 5Ω.

     Každopádně zemničem s co nejmenším zemním odporem nic nezkazíte i když je přípojková skříň v dosahu 100m od předchozího uzemnění a není žádný problém vždy dát do kabelového výkopu, 10 cm pod kabel či 10cm vedle kabelu zemnící pásek a vyvést ho do přípojkové skříně.

(http://elektrika.cz/obrazek/pokl_kab_2.gif)


Název: Re: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.02.2009, 08:14
Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?
Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 

Nemusí.


Název: Re: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
Přispěvatel: František Šohajda 27.02.2009, 08:59
Viz vše v ČSN 33 2000-4-41,ED.2   příloha NB.2 ;)