Název: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Ondřej Štěpánek 01.08.2019, 15:53 Mám 4kW motor od cirkulárky (manuální přepínání hvězda - trojuhelník), který bych rád ochránil motorovým spouštěčem Schneider TeSys GV2P14 6-10A.
Jak správně nastavit proud na spouštěči? Hodnoty proudu ze štítku motoru nevyčtu - viz obrázek v příloze Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.08.2019, 16:33 Tady v tomto tématu se řeší "stejný" motor...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=16175.0 Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.08.2019, 07:04 Já tam vidím 8,7A.
Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Ondřej Štěpánek 02.08.2019, 07:41 Aha...to jsem předpokládal ,že bude účiník 0,87 vzhledem k tomu cos fi nalevo.
Tak děkuju. Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Ondřej Štěpánek 02.08.2019, 08:33 Ještě bych měl jeden doplňující dotaz ohledně motorového spouštěče...je ho rozsah je 6-10A nicemene v technickem listu uvadeji vykon motoru pri 400V 3kW. Muzu ho pouzit pro 4kW motor, kdyz proudove vyhovuje?
Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.08.2019, 08:36 Samozřejmě. Rozhodující je proudová hodnota.
Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.08.2019, 08:47 V různých aplikacích má motor různě rychlý rozběh, různý výkon při různých režimech, může být různě přetížen...
Takže vůbec není špatné si s nastavením pohrát a nastavit co nejmenší proud, při kterém ještě spouštěč nevypíná. Samozřejmě by ta hodnota neměl být vyšší než uvádí výrobce motoru Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.08.2019, 08:59 Je dobré vyzkoušet nastavení citlivosti spouštěče při chodu na 2 fáze. Ochrana musí vypnout do několika sekund... Tady je hlavní význam ochrany - zamezení chodu na 2 fáze.
Předpokládám domácí pilu na palivové dříví. Přetížení motoru okružní pily při provozu by snad mohlo hrozit při rozmítání, sámování trámů, apod... Název: Re: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.08.2019, 09:51 Některé motorové spouštěče "poznají" že chybí 1 fáze a vypínají i když nevyhodnotí přetížení
|