« Odpověď #2 kdy: 20.09.2021, 12:41 » |
|
Není dostatečně popsaná situace, ale něco k dané problematice řeší:
"ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody", ale je to jen "ČSN" " bytová rozvodnice bytová rozvodnice je rozvodnice pro napájení bytových obvodů. Tato rozvodnice nemusí mít hlavní vypínač a mohou v ní být i části sdělovacích rozvodů, bytový zvonek, místo pro svorkování elektronických komunikačních zařízení – například telefonu, apod. .... 7.6.15 Deskové rozvodnice mají být z izolantu a skříňové rozvodnice buď z izolantu, nebo z ocelového plechu. Na rozvodnicích se musí zřetelně označit jednotlivé obvody7) (pro co slouží). Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout (např. spínačem umístěným přímo v tomto zařízení nebo v téže místnosti). Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
" Prošel jsem si i soubor 61439-1,2,3, ale nic konkrétního jsem tam nenašel. Možná mě některý z kolegů ještě doplní.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2021, 18:24 » |
|
Tomáši... Rieši toto nejaká STN?
Myslím, že dotaz je jasný a měla by na něj být odpověď podložená STN.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2021, 12:19 » |
|
V princípe ide o bezpečný návrh a overenie, jak u každého iného výrobku...
Pri návrhu skupinového ER je teda potrebné položiť si otázku, že jakú funkciu vypínania by mal mať ten hl. vypínač celého ER, teda o jaké vypínanie v elektrickej inštalácii prípojky by sa malo jednať..
- Je tam nutné na vypínanie skup. ER použiť prístroj z hľadiska bezpečného odpojenia (537.2)..? Podľa môjho nie, na bezpečné odpojenie skupinového ER stačí odpojenie na jeho prívode, a navyše sa pritom nejedná o nijakú činnosť ktorá by mohla patriť do obsluhy ER,...skôr do údržby a opravy...
- Je nutný ďalší prístroj na funkčné spínanie a ovládanie (537.3.1.)?...nemyslím si, celkom stačia HI jednotlivých OM..
- na mechanickú údržbu zas musí byť taký prístroj v prívode (537.3.2.2), ...a to je napr. na tom stĺpe
- Núdzové vypínanie by som tiež nevidel jak nutnosť,...okrem toho že už by to kus zasahovalo do princípov SZ si nemyslím že svorkovnica a ranžír v sk. ER sa dajú vyhodnotiť jak riziko vyžadujúce núdzové vypínanie...
- No a hasičské spínače keď už, tak až za ER...
Ja osobne nijaký zmysel v celkovom vypnutí skupinového ER nevidím, no keď dakto iný hej, tak mu nič nebráni si takú montáž v reálnych rizikách odôvodniť a zrealizovať... Ale keď už, tak so všetkým čo k tomu patrí,..a teda aj s prípadnými škodami vzniknutými z neželaného vypínania...
|
|
|
|