Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Dominik Rafaj 21.03.2023, 14:22



Název: Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
Přispěvatel: Dominik Rafaj 21.03.2023, 14:22
Cca před 4mi lety jsme vyrobili a instalovali technologický rozvaděč, který je tedy už v provozu. Zákazník se ozval, že bude chtít udělat nějakou změnu v ovládání na úrovni 24VDC. Všeobecně se původní vlastnosti rozvaděče nezmění.

Jelikož jsem se s touto situací ještě nesetkal, tak bych si chtěl ujasnit následné kroky po úpravě.  
Samozřejmě patřičně upravíme výkresovou dokumentaci.  

- Měli bychom provézt opět ověření návrhu a pak kusovou zkoušku rozvaděče? Co pak s původním výrobnám štítkem? Jednoduše vyhodit, protože už existuje nový? Jak je to pak s datumem výroby, na novém štítku bude rok 2023, ale rozvaděč je už v provozu cca 4 roky?

- Lze to řešit nějakým protokolem, že jsme něco změnili, ale nezměnili se původní vlastnosti? Pokud ano, tak jakým, nějaká norma, popřípadě NV?

Ptám se takto, protože zákazník samozřejmě požaduje "revizi" rozvaděče.


Název: Re: Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.03.2023, 04:42
Cca před 4mi lety jsme vyrobili a instalovali technologický rozvaděč, který je tedy už v provozu. Zákazník se ozval, že bude chtít udělat nějakou změnu v ovládání na úrovni 24VDC.

[b1. Všeobecně se původní vlastnosti rozvaděče nezmění.
[/b]
Jelikož jsem se s touto situací ještě nesetkal, tak bych si chtěl ujasnit následné kroky po úpravě.  
2. Samozřejmě patřičně upravíme výkresovou dokumentaci.

- Měli bychom provézt opět ověření návrhu a pak kusovou zkoušku rozvaděče? Co pak s původním výrobnám štítkem? Jednoduše vyhodit, protože už existuje nový? Jak je to pak s datumem výroby, na novém štítku bude rok 2023, ale rozvaděč je už v provozu cca 4 roky?

- Lze to řešit nějakým protokolem, že jsme něco změnili, ale nezměnili se původní vlastnosti? 3.Pokud ano, tak jakým, nějaká norma, popřípadě NV?

4.Ptám se takto, protože zákazník samozřejmě požaduje "revizi" rozvaděče.
[/b

Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
Nepotřebujete.
Pokud budete měnit něco v systému ovládání, tak se přece nic nezmění na rozvaděči.
To chcete znovu zkoušet a ověřovat isolační stavy, přechodové odpory, napěťovou zkoušku a třeba oteplení, krytí? Vaši úpravou se přece nic takového nezmění. Sám odpovídáte v bodě 1.

Po úpravě, up grade ovládání je samozřejmostí, že bude nové schéma ovládacích obvodu a také nový Návod na obsluhu a údržbu.
Vytvoříte jako výrobce novou dokumentaci shody podle NV 118/2016 a její přílohy. Součásti této nové dokumentace bude i certifikační protokol s označením CE. To by mělo na přejímku stačit, ale pokud zákazník vyžaduje novou výchozí revizi, tak proč mu nevyhovět. A ta se provede podle ČSN EN 60204-1 a na základě dokumentace o shodě.

Myslím, že dávat nový výrobní štítek na rozvaděč při této úpravě a dokonce provádět novou kusovou  zkoušku.....vždyť to vše ověříte v dokumentaci shody a uvedete. Myslím, že příloha 3 v NV 118/2016 Sb.,    je dostatečně výživná a polopatická.

Pokud je takto připravená dokumentace shody, tak provést výchozí revizi je radost.
Mnozí tu RZ vyžaduji jak se setrvačnosti, ale někdy i pro větší jistotu, že udělali pro
BOZP všechno co mohli.

PS Nezapomeňte na vypracování nového protokolu rizika při up grade strojního zařízení.
To je důležitější než nový štítek rozvaděče.