Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Honza Formánek 21.11.2023, 17:08



Název: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Honza Formánek 21.11.2023, 17:08
Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2023, 09:27
Předpokládám, že rozhlas je nějaká "skříň s kovovými částmi",  tedy spotřebič s ochranou ve třídě I

Takže ne až po výměně jističe, ale ještě před tím je třeba zjistit parametry sítě v místě připojení rozhlasu, jestli budou splněny podmínky pro ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše.
Pokud by tam byl proudový chránič, máte v podstatě "vyhráno bez boje",  tam by se to ověřovat nemuselo


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: František Šohajda 22.11.2023, 09:32
Změřte si impedanci a porovnejte to podle tabulek!
Na "C" jsou kladeny přísnější podmínky!


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 22.11.2023, 13:27
Jestli padá B16, tak to již musí jít o dost velkou ústřednu. A nebo ne a v zesilovači odešel obvod softstartu: mnohdy to bývá rezistor nízké hodnoty, který je posléze přemostěn kontakty relé. Občas se ten rezistor / odporový drát dynamickými účinky opakovaného rázového proudu utrhne a pak připojí zdroj k síti až to přemosťovací relé. Pokud to dříve nedělalo, mohlo by jít o tuto závadu.
Pokud je ale u evakuáku baterie více koncových zesilovačů a padá to již od počátku, je na vině špatný návrh přívodu. Pokud by nevyšla impedance vypínací smyčky pro C16, pak je možné instalovat do přívodu omezovač rázového proudu, např. ICL-16 (Mean Well).
Co tam je za systém / přístroje?


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.11.2023, 15:41
Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.


Název: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 22.11.2023, 20:30
Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.

Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.11.2023, 10:49
Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
Záleží na projektu a PBŘ.
V době prchání pak může rozhlas přehrávat hudbu do rytmu, vždy se najde nějaký ten loudal.


Název: Re: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.11.2023, 10:56
Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".

Co to je za objekt?