Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Jiří Černých 05.09.2020, 16:16
Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?


Případně jaký průřez zemnícího vodiče použít?


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.09.2020, 17:12
A ten kabel bude nejspíš 2x4, možná 2x6.
Spíš než na řešení přizemnění, které by sice v případě použití vhodného a spolehlivého zemniče zvýšilo bezpečnost, ale na výměnu přívodu za 3-5x6 CYKY nebo když nic víc dva CY 10 v trubce.
Tím uděláte pro bezpečnost a spolehlivost nejvíc, i bez přizemnění.
Nebo to přizemněte minimálně šestkou CYA, na hodnotu max 15 ohm.
Nedosahnete-li ji, ničemu nepomůžete.


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Peter Munka 06.09.2020, 11:11
Tak po sekte pospojovacov vsetkeho vratane plastovych potrubi sa objavila sekta uzemnovacov. V panelaku nerealizovatel ne, kam by to malo byt zemnene ? Tahat stupackou CY / CYA 6 az 10mm2 do pivnice, tam preburat beton a zarazit tyce do zeminy ? Alebo prevrtat stenu a zakopat pasik kdesi pred dom ? Ziadne zasahy a doplnanie vodicov do stupacky nie su spravcom povolene. Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 11.09.2020, 16:46
Máte v domě zaveden plyn? Podle vašeho dotazu soudím, že nemáte provedeno pospojování s plynovým potrubím. Doporučuji návštěvu znalého projektanta elektro. Ten vše prohlédne, zhodnotí a případně vám doporučí úpravu nebo opravu.


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.09.2020, 07:18
Norma neříká že se bod rozdělení musí přizemnit, ale že se to doporučuje. Osobně toho využiju vždy když je to možné (obzvlášť u starého Al vedení). V panelovém domě lze k tomuto účelu využít například vodič hlavního pospojení ze stoupačky v koupelně. Rozumných důvodů proč je dobré tento bod rozdělení přizemnit, je víc než dost. Cena takového řešení je směšná a přínos pro bezpečnost neocenitelný  (dance)

Nicméně se bavíme ve všeobecné rovině. Přidávám se k názoru, že je dobré pozvat zkušeného projektanta, nebo RT a nechat si posoudit stav a potřebu úprav přímo na místě.


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.09.2020, 17:30
  Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.

U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.09.2020, 17:41
U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.

Provést rekonstrukci?  ;)  Nebo to má jinou pointu?


Název: Re: Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.09.2020, 19:00
Když si namalujete přívod v TN-C, pak bod rozdělení, proudový chránič, za ním vadný spotřebič se svodem L-PE, pak si jistě dokážete při přerušeném PEN vodiči najít cestu proudu přes "obsluhu" a chránič v takovém případě nereaguje.
Takže je víc než rozumné hledat možnost jak to přizemnění zrealizovat
A odkud?
Elektrikář by měl mít spoustu zkušeností jak to kde bylo, takže by měl mít představu jak to kde udělat tak, aby naopak nezpůsobil jiné nebezpečí (třeba flexibilní plynová hadice jako "obchozí cesta pro PEN" není dobrý nápad...)