Na Buderus kotle pouzivame modul EM10 , ktory ma riadiace napatie 0-10V. Cez modul sa riadi bud modulacia plamena, alebo vystupna teplota + ma vystupny kontakt, ktory spina pri sumarnej poruche kotla. Modul sa pripaja na EMS zbernicu.
prve kolo som uz absolvoval v podstate cely problem spociva v tom ze kotol buderus ma jedinu moznost prepojenia s dalsou stranou modul fm446 ktory sluzi ako rozhranie na zapojenie so systemami na baze EIB/aspon tuto info som dostal zo strany technikov buderus/ a podla vyjadrenia technika z elko ep nie je mozne prepojit "EIB rozhranie" s Inels
Z deště pod okap. Začněte napřed řešit se stávajícím programátorem (ev. sám se sebou,pokud jste si systém programoval sám) co je a co není možné dopsat. Výměnu HW bych řešil až ve druhém kole, pokud první bude neúspěšné ...
Doma mam funkcny system Inels so zakladnou jednotkou CU2-01M. Doteraz som s nim bol spokojny ale zacal som riesit ovladanie vykurovania a prisiel som na to ze IDM je v tomto hodne obmedzeny. Mam kotol buderus, solarny system pre tuv aj pre podporu vykurovania, v kazdej miestnosti snimac tepkoty vo vypinaci Logus a v celom dome podlahove kurenie, kazda miestnost ma samostatny okruh. Doteraz som pouzival regulaciu od buderusu, ale ta je na nic nakolko referencny termostat je v obyvacke a pokial ta je vyhriata a ina miestnost ma poziadavku na kurenie, obehove cerpadlo aj tak nezopne.
Niekde som cital ze vsetky tieto veci vie riesit Foxtrot a preto ma napadlo ci by nebolo mozne vymenit jednotky a/neviem ci su kompatibilne/. Bolo by to mozne? Som laik, zatial som sa na to spytal iba v Inelse-odpoved NIE ale rad by som si to preveril?