Název: Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby? Přispěvatel: Petr Koder 12.07.2006, 20:14 Rad bych se zaptal jestli ma byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby (med).Z hrebenu strechy je jimac veden do svodu na dvou protilehlych rozich objektu. Problem je ze jeden ze zlabu neni v celku podel cele delky strech ale na jedne strane je rozdelen. Jednotlive casti jsou umisteny ruzne vysoko nad terenem. Z projektu neni jasne jak pripojit (predpokladam ze pripojit) tu cast zlabu ktera neni umistena u svodice. Ma se propojit na druhou cast zlabu nebo na jimac na hrebenu?
Název: Re: Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby? Přispěvatel: Jan Hájek 13.07.2006, 13:15 No, já bych okapy nejenom pospojil, ale i bych spoza okapu / tak aby to nebylo vidět / obehnal celý objekt vodičem na který bych jednotlivé části napojil. Také bych doplnil svody na 4, tak aby se bleskový prou mohl co nejlépe v případě přímého zásahu rozdělit a dynamické účinky byly co nejmenší. Doplňěné svody, pokud v obou volných rozích jsou okapové roury, je možné vést skrytě za nimi. |