Název: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Pat.L. 17.09.2007, 18:40
Dnes mi přišlo vyjádření ČEZu k žádosti o přeložení přípojky ze stavby určené k demolici do pilířku a navýšení výkonu přípojky. Trochu mne překvapilo, že vše co vyjádření obsahuje je souhlas a žádost o doplacení 7500kč za 15A navíc ke stávajícím 10A.

Všechno ostatní si mám zařídit sám. Dokonce z vyjádření vyplívá, že napojení ze stávající pojistkové skříně na sloupu a přesun elektroměru ze stavby si mám provést také já a pak zažádat na Helpline o přeplombování elektroměru. Je to normální praxe?

Mohu se zeptat, jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat? Jsem sice elektromechani k, ale již se přes 15let oboru nevěnuji a úplně jsem ztratil přehled. Pojistková skříň je na sloupu cca 6m od pozemku, příkon bude 25A s rezervou na 32A.
Uvažoval jsem, že si uložení kabelu a stavební část provedu sám a pouze zapojení nechám odborníkovi.
Dále bych se chtěl zeptat, jaké typy a značku jističů zvolit? Sousedi mají pilíř na klíč, ale jističe jsou noname.


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.09.2007, 19:04
Typ jističe je lhostejný, musí však mít proudovou vypínací charakteristik u B a barevnou ovládací páčku v barvě jeho proudové zatižitelnosti, LSN, Moeller a možná i jiné typy. Toto uv ádím pro podmínky ČEZ - Distribuce a.s.
Hloubka uložení kabelů záleží zda se jedná o chodník nebo louku, to vám bez bližších informací od vás neodpovím. Kabel od sloupu CYKY 4Bx10 nebo 4Bx16. 4x10 ale stačí.


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 17.09.2007, 19:29
Jde o překopání přírodní cesty mezi domy. Musí být kabel v pískovém loži a musí být nějak označen?


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2007, 19:43
Mrkněte sem:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5800.0.html


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 17.09.2007, 20:02
Děkuji za odkaz.
Trochu jsem nepochopil poznámku, že u vjezdu do garáže nemá chránička smysl kvůli zatížení. Já budu ukládat kabel pod nezpevněnou cestu, která slouží jako příjezdová k několika chatám. Půda je zde velmi kamenitá.
Co by jste doporučil jako nejlepší ochranu kabelu?


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2007, 20:47
Nene, ta ztráta smyslu chráničky byla tehdy, když se ve trase zbytečně vlní, pak se dodatečně nic neprotáhne.
Nejlepší ochrana jsou ty korugované chráničky, nejsou ani moc drahé a hlavně se dají měnit kabely. Můžete samozřejmě položit jen kabel a překrýt buď cihlami a nebo fólií.
Bližší řezy jsou v normě 32 2000-5-52


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Zdenek Gec 18.09.2007, 07:11
To:Miloslav Dunda
Dovolil bych si vás upozornit na jednu drobnost - barevná ovládací páčka jističe není nezbytná (viz připojovací podmínky):
"Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y."



Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 18.09.2007, 15:43
Mohu se zeptat, proč se do pilíře instalují 2 skříně. V jiné diskuzi jsem si stáhnul plánky pilířků a vždy je v návrhu Skřín ER pro jistič a HDO a pak SP5...ta je kčemu?


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Miroš Jan 18.09.2007, 17:48
TO Pat. L.

Označení SP5, se obvykle používá pro pojistkovou skříň. ;)


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 18.09.2007, 17:55
Aha. :) Takže tu nebudu potřebovat. Už mám jednu na sloupu.


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Josef Křemen 19.09.2007, 08:41
A jak dlouho tam ten sloup bude?? Navěky? To už tady bylo.
Myslím, že v celkových nákladech se cena za přípojkovou skříň ztratí a vám už ten pilířek nikdo nebude bourat a předělávat. A tuplem to platí pokud je pilířek součástí oplocení. Jenom nezapomeňte na průstupy kabelů ze země do SP5ky a za elektroměrovým rozvaděčem nechat několik centimetrů na odchozí kabel. Měřený kabel nesmí vést do země přes přípojku, nemá tam co dělat.


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 19.09.2007, 16:43
Já myslím, že tam pár desítek let vydrží. Před dvěma lety tam dělali rekonstrukci vedení a v celé čtvrti jsou sloupy a kabely vyměněné.


Název: Re: Energetický pilíř, přípojka a vybavení
Přispěvatel: Pat.L. 19.09.2007, 21:50
Mohl bych ještě požádat o radu, jakou skříň od dck.cz použít na zděný sloupek?
Chtěl bych skříně pod sebou, aby sloupek byl spíše úzký.
Je například EP212 + 100/NVE8P nebo ER 211 vhodný?

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Pat.L. 29.09.2007, 10:43
Mohu se zeptat, zda jako přívodní kabel k domu bude stačit kabel CYKY 4Bx16, když jako hlavní jistič bude 25A, ale nyní si manželka vymyslela keramickou pec s příkonem 10kW navíc? S tímto příkonem jsem v původní žádosti o přípojku nepočítal. Keramika se údajně vypaluje 2 dny, čili nějaké odpojování ve VT nepřipadá v úvahu.


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Pat.L. 29.09.2007, 11:09
Ještě mě trochu znejistěla poznámka v jiné diskuzi, kde se uvádí, že do výkopu s přívodním kabelem s pokládá i kabel 3x1,5 pro ovládání HDO a je nutné před zasypáním provést revizi. To u mě není možné, budu kabel pokládat pod příjezdovou cestu a je nutné ho hned zasypat. Je možné provést revizi uložení i podle fotek?


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.09.2007, 16:05
A co takhle kontaktovat RT předem, potom mu sdělit termín pokládky, aby se mohl přijít podívat. A na ten ovládací kabel pro HDO opravdu nezapomeńte, i když třeba není nyní potřeba, člověk nikdy neví co bude za pár roků.


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.09.2007, 17:14
Možná i kabel pro DT či videovrátného


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Josef Drda 29.09.2007, 18:04
Mohu jen souhlasit s panem Doležalem a panem Karvánkem
Podle zkušeností bych doporučoval dát  do země  chráničku většího průměru ,aby bylo později možno cokoli protáhnout  - nezapoměňte s kabelem navléci do chráničky nový naváděcí  drát pro snadné protažení dalších aplikací.      ??


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Pat.L. 29.09.2007, 19:35
Kabely do chráničky určitě dám, jak jsem psal kabel půjde pod nezpevněnou cestou. Videovrátný nebude potřeba, vstup na parcelu je úplně jinde než el. sloup.
Omluvte mou neinformovanos t, ale co je DT? ??


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.09.2007, 19:43
Domácí telefon  :)
tedy klasický


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 29.09.2007, 20:23
 ;) Po zkušenostech se přimluvím za dvě chráničky  od RD do sloupku  u vrátek. Náklady se napočátku mírně navýší, ale později představují závratné částky. (ten čas nastane v okamžiku  nutnosti přivedení telefonu, videotelefonu od vstupu a kabelové televize. No dělejte jak myslíte...


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Pat.L. 29.09.2007, 22:18
On je trochu problém, že já mám parcelu dlouhou 70m a vrátka jsou od domu přesně 52m. Nevím kolik stojí chránička, ale při této délce už je jakákoliv investice nepříjemná. :(


Název: Re: Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
Přispěvatel: Milan Karvánek 30.09.2007, 11:37
Nojo, to už bude holt problém někde jinde, když má člověk peníze na velkou parcelu, musí počítat také s většímy náklady třeba na její údržbu. A nebo nemusí a může si dělat co chce, ani DT není vlastně potřeba, při příchodu návštěvy stačí juknout 70m k brance dalekohledem a pak tam třeba poslat psa s klíčema na krku  ;D