Adam182
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 02.08.2021, 22:22 » |
|
Máme novou pojistnou skříň včetně všech jističů, elektroměru, atd. Čtyři stykače Hager ERC425 (el. přímotopy a bojler) a když se sepne na hodinu drahý proud vysoký tarif, tak to hrozně drnčí a drnčení za hodinu skončí, když opět sepne levný proud nízký tarif.
Elektrikáři stykače znovu utáhli a jeden vyměnili, ale problém stále trvá. Plánují takto postupně vyměnit všechny čtyři. Je zajímavé, že když jistič stykače vypneme a zase zapneme, tak drnčení i při drahém proudu vyšší sazbě zmizí.
Měl jste prosím někdo podobný problém nebo máte nápad co by mohlo být špatně?
(Moderátor: Původní nesmysl zněl: Jak na nový drnčící stykač?)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2021, 08:39 » |
|
Pokud stykač po vypnutí a zapnutí "drnčí" více nebo méně než před tím, naznačuje to, že si magnetická kotva "špatně dosedne". Proč? U starších to může souviset s mechanickým opotřebením... U novějších záleží na konstrukci, do některých se může dostat prach, písek,... To je hodně o tom jak se postupovalo při montáži rozvaděče do zdi, začištění zdi,... Pak jsou "levné kousky" které mírně drnčí, tohle už jsme tu v minulosti také probírali jaké jsou velmi tiché a jaké moc ne
A pak jsem se setkal s chybou v zapojení a "drnčely" když na nich nebylo správné napětí
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
TechnickapodporaHager
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2021, 08:51 » |
|
Dle vašeho vyjádření, se jedná o špatné zapojení ovládání stykačů, pomocí HDO. Během VT, by měl jít na cívky stykačů pouze potenciál L, tedy obvod není uzavřen a stykače nemohou vydávat jakýkoliv zvuk. váš elektrikář pravděpodobně napájí cívky stykačů z různých fází. Díky této chybě v zapojení, často dochází ke zničení cívek stykačů, které je doprovázeno nepříjemnými zvuky a to bez ohledu na produkt, nebo výrobce. Jinak pokud chcete do budoucna maximálně eliminovat zvuky v rozvaděči, doporučuji vybrat spíše ERC425 S, který je i v katalogu označen - se sníženou hlučností. https://www.hager.cz/vyhledavani/solr-search/79535.htm?solr%5Bq%5D=ERC425&navlang=cs
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2021, 09:47 » |
|
Ve VT jsou stykače bez napájení, takže nemůžou při správném zapojení vydávat zvuk žádný. Vyměňte elektrikáře, stykače zřejmě není třeba měnit, jsou špatně zapojené.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2021, 18:34 » |
|
Vyměňte elektrikáře, stykače zřejmě není třeba měnit, jsou špatně zapojené.
Předcházející text stále platí, ale abych přispěl k řešení problému a nebyl jen zlý: Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N. Musí mít tedy přivedenou na druhý konec vinutí cívky fázi. Pro všechny stykače vyhoví jeden společný jistič o hodnotě 2 až 6A. Doporučuje se použití fáze, která je v elektroměru připojena na pozici L1. Pak nemůže vznikat výše zmíněný problém ani žádný další. P.S. Jen tak mimochodem, v oblasti jakého distributora jste?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2021, 20:45 » |
|
Správně přeškrtnuto, protože levný proud neexistuje. Pouze drahý VT a drahý NT. Od té doby, co si můžete koupit proud od každého, co má licenci, neexistuje drahý proud. Pouze proud za tržní cenu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2021, 20:47 » |
|
... Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N. ...
Už jsem narazil na radikála, který tvrdě odmítl 2 stykače pro 2 bojlery ve 2 rozvaděčích na jeden vývod z HDO. Požadoval jeden stykač spínat kontaktem HDO a "volný kontakt" toho stykače použít pro spínání druhého stykače. Nechtěl jsem se hádat... (nakonec se to ukázalo jako "zabít 2 mouchy jednou ranou", protože jsme pro podkrovní prostory chtěli dát chránič 300mA kvůli rozvodům na dřevě)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.08.2021, 21:22 » |
|
Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N.
To jsem mínil stykače s rozdílnou funkcí, např. pro boiler a pro přímotopy. Pokud jsou v objektu za jedním elměrem dva a více rozvaděčů a v každém je stykač pro ovládání např. boileru, tak nepoužívám signál N z HDO. Do obvodu HDO vložím instalační relé a další stykače jsou již ovládány fází a zapojeny druhýn vývodem cívky na N. Tím se předejde problémům při jakýchkoliv opravách do budoucna. Je ovšem k těmto stykačům třeba dát štítek, že jsou napájeny odjinud. Už jsem narazil na radikála, který tvrdě odmítl 2 stykače pro 2 bojlery ve 2 rozvaděčích na jeden vývod z HDO.
To byl nějaký dbalý a ostražitý pracovník distributora a měl pravdu. Pomocný kontakt stykače v prvním rozvaděči za elměrem se k tomuto účelu dá použít také, jen je třeba nepoplést spínací a rozpínací kontakty.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2021, 10:31 » |
|
A jak to dopadlo? Předpokládám že elektrikář došel, možná už z diskuse (nebo do někoho znalejšího) věděl že udělal kravinu, tak to přepojil a aby se úpolně neznemožnil u zákazníka, prohlásil že byly povolené šroubky. Byť je už několikrát utahoval Nic to nemění na tom, že to bylo chybou zapojení a neznalostí toho elektrikáře. Jak už bylo řečeno, během VT nemůže jít na cívky stykačů žádné napětí a tedy nemohou drnčet. Zde nepomůže žádné dotažení šroubků, nebo výměna stykače. Jen výměna elektrikáře, nebo jeho doškolení. Možná se tazatel ještě ozve
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.08.2021, 11:47 » |
|
Máme novou pojistnou skříň včetně všech jističů, elektroměru, atd. Čtyři stykače Hager ERC425 (el. přímotopy a bojler) a když se sepne na hodinu drahý proud vysoký tarif, tak to hrozně drnčí a drnčení za hodinu skončí, když opět sepne levný proud nízký tarif. Spínání podle popisu asi bude dobré! Drnčí jen při překlopení HDO.... Pokud to dělají všechny stykače stejně, může být podpálený kontakt v HDO (jsou tam mikrospínače).Měřit a měřit. Nebo odpojovat postupně jeden stykač po druhém a zkoumat, katrý to dělá?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.08.2021, 12:42 » |
|
.. .Měřit a měřit.
Co chcete měřit? Pokud ve VT vrčí stykače, je příčina jasná na první pohled- různé fáze na cívkách.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.08.2021, 13:16 » |
|
Co chcete měřit? Pokud ve VT vrčí stykače, je příčina jasná na první pohled- různé fáze na cívkách.
Třeba ty různé fáze!! Prstem to nezjistíte, nebo ano??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2021, 19:14 » |
|
Tazatel se už neozývá. To je škoda Opravdu by mne zajímalo jak to dopadlo.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2021, 19:36 » |
|
Je chyba, že se tazatelé neozývají. Tenhle se dokonce přihlásil. ale možná už ani neví, kde byl. Přihlášen 2/8 ve 22:01, naposledy aktivní 3/8 v 0:41. Tak ho naše odpovědi asi ani moc nezajímaly. Přitom by informace mohla být užitečná nejen pro něj, ale i pro další tazatele a asi i pro některé nezkušené kolegy.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|