A CMOS obvody mojeho PC nebo plazmy v obýváku zajímají ampéry? Nikoliv, kolego, volty. Reagují na ně velmi rychle.
Ani bezpečnost lidí není závislá na ampérech, ale na miliampérech (Ohmův zákon). Takže pád vodiče vn (sice v soustavě IT) může znamenat veliký problém a to nejenom finanční, ale i bezpečnostní.
Myslím, že byste si svojí odpověď měl ještě jednou promyslet (několik ampér na napěťový hladině 22kV je bezpečné?)
Asi ste ma správne nepochopil, preto vás trochu opravím.
Kde potečie tých 10A z padnutého vodiča vn linky? No predsa do zeme a to cez všetky možné impedancie voči zemi. Aká je asi impedancia tohto úseku (fázový vodič - sekundár trafa - uzemnenie trafa)? Určite nie viac ako 5 až 10 ohmov, že? Pri zásahu PEN je to ešte lepšie. Ohmov zákon určite poznáte, takže aký bude úbytok napätia na impedancii 5 až 10 ohmov pri prúde 10A? No predsa 50V až 100V. Maximálne o toľko vám stúpne napätie v nn sieti. Netvrdím, že to je celkom bezpečné, a že by sa nemohol niektorý spotrebič poškodiť, ale v žiadnom prípade nečakajte v nn sieti napätie 22kV.
Tie Volty totiž kolega s tými ampérmi niekedy aj trochu súvisia.
Edit: A to som bral ten najhorší prípad a neuvažoval som s impedanciou všetkých ostatných pripojených spotrebičov v nn sieti, kde sa tých 10A môže rozdeliť.
Výsledná impedancia voči zemi môže byť kľudne 1 až 2 ohmy a teda prepätie iba cca 10 až 20V.