Název: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: JiříA 12.07.2019, 14:02 Mám k dispozici dokumentaci a nemám úplně jasno v tom jak posuzovat síť na sekundární straně zdroje viz. příloha. Projektant napsal, že se jedná o síť FELV, ale s uzemněným pólem. Zdroj je umístěn v rozvaděči a slouží k napájení stykačů, relé, ventilů, atd. V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně. Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV? Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický") Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Hynek Čermák 12.07.2019, 17:11 Odppověď je níže ;)
Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 18:49 Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.07.2019, 19:21 V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně. Jak už bylo zmíněno, je to uvedeno v čl. 411.7.1, byť nepřímo. Obvod PELV je uzemněn a jeho zdroj je bezpečnostní. Pouhou výměnou bezpečnostního zdroje za zdroj s jednoduchým oddělením vznikne požadavek na to, aby obvod odpovídal pro FELV, přičemž jeho předchozí uzemnění tím není, resp. nemusí být, nijak dotčeno. Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV? Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický") Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 19:36 Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu.
Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně. Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí. Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Jan Bocek 12.07.2019, 21:09 Podle přílohy se pravděpodobně jedná a část strojního zařízení, které se posuzuje podle normy ČSN EN 602 04. Tam se zase píše o tom, že ten jeden pól se musí uzemnit. Odpověď jste již dostal zde
Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu. Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně. Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí. Proč se nezeptáte projektanta? Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Přispěvatel: Milan Hudec 12.07.2019, 23:46 Tak ono nějaký rozvod prohlásit za PELV je buďto odvaha, či neznalost, onen FELV vždy číhá velice blízko.
Např.v zóně hl.pospojení tu bude PELV a mimo již FELV, a furt se bude jednat o ty samý "dva dráty". |