Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2013, 09:11 » |
|
Bylo by poměrně obtížné udělat dvě nezávislé uzemňovací soustavy tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Podle našich předpisů ČSN je možné uzemnění různých zařízení vzájemně spojovat. Je podstatně výhodnější mít jedno dobré uzemnění než více různých horších uzemnění - hrozí vznik různých potenciálů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2013, 09:52 » |
|
Když nespojíte uzemnění hromosvodu s uzemněním rozvodu nn (nebo uzemnění nn nebudete mít a budete spoléhat na to, že síť má uzemněnou dodavatel), abyste vyloučil (nebo minimalizoval) nebezpečí přeskoku, vyjdou vám takové vzdálenosti, že je to na běžném objektu nerealizovatel né. A když to nedodržíte, může se stát, že blesk si "najde váš hromosvod", tím na něm vytvoří jistý potenciál, který je dost velký na to, aby přeskočil na jiný předmět s potenciálem "vzdálenější" země a ten přeskok může způsobit přesně to, co jsme X-krát viděli a slyšeli na TV NOHA nebo PINDA - blesk zapálil dům, přestože měl hromosvod. Redaktoři nehledají "příčinu", pro ně je důležité najít "senzaci, která k obrazovce přitáhne diváka"!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2013, 20:12 » |
|
viete mi odporúčiť nejakú literátúru kde by som si to mohol naštudovať. dosť ma ta zaujíma, prípadne aj niečo ako by som si to vypočítal, len zo zaujmu.
Možná to bude znít divně, protože tento odkaz tu byl už X-krát: na stránkách www.kniska.eu je jednak ke stažení elektronická kníŠka plná zajímavých informací a pak i free SW, kde si můžete vyzkoušet výpočet potřebné vzdálenosti u několika základních provedení hromosvodové a uzemňovací soustavy. a mnoho dalšího, co stojí za "přečtení a zamyšlení"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Juraj Hámorský
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2013, 08:12 » |
|
Ak chcete drzat blesky dostatocne daleko od domu, bude to vyzerat ako na obrazku. Ludia si vsak takto svoje byvanie nepredstavuju.
Dobre, teoreticky ak vytvorím takuto ochranu, ktorá predpokladam bude musieť byť čo najdalej od domu (uvažujem stvrcový pozemok 1000m2 a umiestnenie na rohu pozemku) nebudem mať dve sústavy? A teda podľa normy by som ich mal spojiť. A zas mi hrozí vznik rôzných potencialov, keby som ich nespojil. Takže som na tom tak ako pred tým.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2013, 21:47 » |
|
Pokud máte možnost tak se koukněte Do ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 strana 53 dle NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m. P.S. V ed.2 to bylo stejné.
Asi jsem méně chápavý jedinec - když budu u takového objektu posuzovat bezpečnou (dostatečnou) vzdálenost od hromosvodu, tak nedokážu některé hodnoty dosadit. To mám pak "vše, co je spojeno s PE, PEN" mít také těch 5m od hromosvodové soustavy? já si uzemním hromosvod u souseda a soused u mě. A blesk z toho zblbne
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2013, 05:46 » |
|
To mám pak "vše, co je spojeno s PE, PEN" mít také těch 5m od hromosvodové soustavy? já si uzemním hromosvod u souseda a soused u mě. A blesk z toho zblbne
Nemusí.
|
|
|
|
Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 27.06.2013, 06:37 » |
|
Asi jsem méně chápavý jedinec ...
Vy chápavý jste,jen to chce si řádně přečíst : ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 strana 53 dle NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m. P.S.Jde o vzdálenost v zemi i pro ostatní . Jen prosím nefantazírujte,toto lze v běžné městké zástavbě-neříkám,že vždy- dodržet.
|
|
|
|
|