Název: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Radovan Ovečka 06.01.2006, 20:34 Po úprave bytového jadra chcem urobiť zmeny pre zásuvky do kúpeľne ( práčka ) a kuchyne ( ele. sporák ). Byt má prívod L+PEN a ako mám vyriešiť prechod na L+N+PE? Budem osádzať i nový bytový rozvadzač. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.01.2006, 21:24 Vše v novém bytovém rozvaděči. V těchto případech dávám staré obvody (částí bytu, které se nerekonstruova ly) na třeba první 4 jističe, dále pokračuji třeba sporák, zásuvky kuchyň, zás.myčka, proudový chránič, za něj zásuvka pračka, zásuvka koupelna, světlo koupelna +WC. (světlo v koupelně dávám přes chránič také i když to ČSN vždy přímo nevyžaduje). Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 07.01.2006, 11:29 To: Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.01.2006, 13:14 TO: Sedlmajer> Protože není možné sčítat jablíčka s hruštičkama. Pokud rozšiřuji stávající obvod TN-C o jednu zásuvku zachovávám dále síť TN-C. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.01.2006, 15:20 To: pan Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 07.01.2006, 15:33 To: Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 08.01.2006, 01:10 TO: Fuksa, Sedlmajer > HM, co já na to? že tak jak jsem výše uvedl to mám zafixováno již řadu let a ve svém okolí jsem se ještě nesetkal s Vámi uváděným způsobem napojení další zásuvky. Momentálně nevím z hlavy další podpůrný článek z ČSN, pokusím se něco časem dohledat, možná i další revizáci přispějí svým názorem. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 08.01.2006, 01:15 Pokračování za zásuvkovým chráničem však beru na milost. Rozdělení sítě je provedeno v přístroji, který k tomu je od výrobce uzpůsoben a ostatně je to i v souladu s ČSN neb za místem rozdělení se již nesmí nikdy spojit. Rozdělení pro potřebu chrániče má své opodstatnění. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.01.2006, 13:25 Podle mého názoru, pokud dojde k rozšíření TN-C elektroinstala ce, např. o další zásuvku, je podle mě lepší provést rozdělení na TN-S i v odbočné krabici, než dále pokračovat TN-C, v tom nevidím žádný přínos. Rozhodně to nemůže situaci zhoršit. Připravit tři vodiče a potom zapojit jen dva je podle mě nelogické. Často se dělá rekonstrukce elektroinstala ce postupně, po místnostech, mnohdy s odstupem několika let. Konečný verdikt je vždy na RT, osobně s tímto problém nemám. ČSN 332000-5-54 je určena pro nové instalace, různé úpravy a dodatečné rozšiřování je přece jen něco jiného. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 08.01.2006, 13:43 To: Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Stanislav Školník 08.01.2006, 14:25 Já se také stotožňuji s panem Hasalou a tak to také dělám. Ještě žádný revizák na toto zapojení neměl výhrady. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 08.01.2006, 14:47 To: pan Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 08.01.2006, 23:31 Momentálně jsem v časovém presu a tudíž nemám kdy hledat v normách a formulovat názor, vyjádřím se časem. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Radovan Ovečka 09.01.2006, 21:57 Dakujem vám páni za Vaše názory a za objasnenie niektorých detailov! Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 09.01.2006, 22:53 Tak odpověď pro všechny, kteří zastávají názor, že při přidání další zásuvky do stávající sítě TN-C je vhodné přejít na síť TN-S. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 10.01.2006, 00:19 To: Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Ivan Ševc 10.01.2006, 07:49 To Karvánek Podle Vašeho názoru vlastně ani není možné do zásuvky připojit spotřebič třídy I nebo prodlužovák, protože zásuvka je v soustavě TN-C bodem rozdělení TN-C na TN-S. A ještě bych se chtěl zeptat, jaké je podle vás značení svorek zásuvky 230V. L je zcela jasné. A ty zbylé dvě? Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.01.2006, 11:53 všem. Dovolím si přidat můj názor. Rozhodně se přikláním se k pánům Hasalovi, Sedlmajerovi, Fuksovi a panu Školníkovi. Rozhodně nesouhlasím s panem Karvánkem. A nějáké naprosto obecně řečené články některých ČSN o vzájemných vazbách a souvislostech jsou v tomto případě irelevantní a mě naprosto ukradené. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.01.2006, 12:30 TO: Fasulis > Rozhodně tím bezpečnost nezvýšíte! A když mě tu všichni tak pěkně zkoušejí ze znalostí ČSN povězte prosím proč se nesmí pokračovat sítí TN-C, která ČSN řeší rozšíření instalace o 1 zásuvku? Jinak každý článek v každé normě (byť obecný) mne vždy MUSÍ zajímat a nesmím ho ignorovat! Jsme technici a né trhovci. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.01.2006, 14:21 Pane Karvánku, vy si vyberete jednu obecnou větu z nějáké normy a tím chcete podložit to, že potáhnete dvoudrát v 2 a půlce a klidně tak porušíte ČSN 33-200-4-41? Normu, jež je naprostý základ? Alfou a omegou bezpečnostních norem? Chci vidět revizáka, který by vám zrevidoval takový "nový" zásuvkový obvod - v hliníku a jako dvoudrát. Jestli takového znáte, rád se s ním seznámím. Jen tak mimochodem, víte proč se dvoudrát tahal jen k pevným zásuvkám a pohyblivé prodlužky a šňůry už byly vždy třídrát? Protože to už si nelajzli ani komančové! A že si toho lajzli mnoho, to cítíme dodnes všichni, co bydlíme ve starých hliníkových instalačkách, kde nemůžete použít ani pitomý chránič. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.01.2006, 18:32 Pane Fasulisi, nečtete pozorně mé názory, podsouváte mi že preferuji hliníkové vodiče.To není pravda. Dále se nejedná o nový zásuvkový obvod, ale o přidání jedné zásuvky na konec stávajícího obvodu. Nemá cenu vést dále tuto debatu. Vy všichni, kteří jste přesvědčeni o tom, že přidáte-li na konec zásuvkového obvodu TN-C metr nového vodiče v provedení TN-S, jste udělali něco pro zvýšení bezpečnosti daného obvodu, tak klidně tak čiňte, z hlediska bezpečnosti tím nic nezískáte, ale ani npokazíte. Jenom... viz můj příspěvek z 9.1.05. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 12.01.2006, 20:52 To: pan Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.01.2006, 20:58 Pna Fukso, čím, že se profesně zabýváte? smím - li se optat? Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.01.2006, 00:51 To Karvánek: Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 09:13 TO: Hasala > Dík první trochu smířlivá reakce. Jasně, že není žádoucí vyštípnout modrý vodič i když není zapojen, ostatně stejně jako žádný nepoužitý vodič ve vícežilových kabelech snad žádný elektrikář hodný toho jména nevyštípne. To pokládám za samozřejmé. No a pokud by se opravdu jednalo o jednu zásuvku, tak jak je od začátku spor veden,ani její přepojení při pozdější rekonstrukci nebude dělat problém (pokud vůbec po celkové rekonstrukci zůstane na svém místě). Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: František Bernard 13.01.2006, 10:12 Po přečtení diskuzních příspěvků jsem si připadal, jako když omylem přepnu na televizní kanál přenášející debatu z našeho Parlamentu. Páni elektrotechnic i - přidejte trošku té "elektrotechnic ké" kultury. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.01.2006, 14:40 To Karvánek: Jestli jednu zásuvku nebo 10, je snad jedno, ne? To s tím hliníkem jsem tady dal jako příklad , abych na něm referoval nesmyslnost vašich myšlenek. Jakákoliv nová instalace, byť jen třeba jedna zásuvka NEMŮŽE BÝT provedena dle staré normy tedy vedena v soustavě TNC. Pokud vám dělá problém že část obvodu je TNC a část TNS, pak musíte předělat celý obvod na TNS. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.01.2006, 14:44 To Bernard: Nemyslím si, že zrovna tato diskuse je vulgární nebo neslušná. Když je diskuse ostrá nebo názorově konfrontační,ještě to nemusí znamenat, že je neslušná, nebo že někoho uráží. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.01.2006, 17:36 To Karvánek: Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 20:33 TO: Bernard > Ano, děkuji za podporu mého názoru (myslím čistě technickou podstatu věci, né ostatní diskusní balast a emoce, které všichni více či méně přidáváme).To o místě rozdělení v rozvaděči mám jaksi zažito ještě z 1010 a ani v dnešní době mi to nepřijde jako zcestný názor, i když to již striktně norma nevyžaduje. To stím přidáním modrého proužku na zel-žl. myslím, již z nějaké novely ČSN vypadlo. Já si myslím, že nové evropské normy vůbec s možností "rozšíření" viz výše nepočítají, protože jinde v evropě se používal většinou 3 vodič. systém již dávno. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.01.2006, 22:52 To: pan Karvánek Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Milan Karvánek 15.01.2006, 18:04 TO: Fuksa > Děkuji, málem jsem si myslel že jste snad prodavač. Zajímal mne konkrétní obor a řekněme pracovní zařazení. Některé Vaše názory prostě nekorespondují s mojí elektrotechnic kou zkušeností a tak mne jen zajímalo proč je tomu tak. Ale ono na tom vlastně nezáleží, odpovídat mi nemusíte. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2006, 20:55 TO: Fasulis Děkuji za poklonu (čas: 13.01.2006 14:40) , kterou si dle mého názoru, v tomto Vašem znění, ani nezasloužím. Pokud mám být upřímný, tak více dávám za pravdu panu Karvánkovi, i když osobně bych asi takovou zásuvku zapojit 3vodičově, líbí se mi více navrhované zapojení 2vodičové a nechat rezervní modrý vodič pro případ dokončení rekonstrukce. Hlavní nedorozumění v této diskusi vidím v používaném názvosloví. Pokračování 2vodičového vedení od jedné zásuvky k druhé zásuvce 3vodičově nemůže být v žádném případě pokládáno za "síť" TN-S. Síť TN-C-S mohu opravdu udělat pouze v rozvaděči. ČSN 33 2000-3 o tom pojednává celkem srozumitelně a pro mne jednoznačně. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 15.01.2006, 21:34 To: pan Beláň Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2006, 21:52 TO: Fuksa ČSN 33 2000-3/Z2, obr. nn.2 - Síť TN-C-S, s návazností na ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2 /vodiče PEN/. Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 15.01.2006, 22:12 To: pan Beláň Název: Re: Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ? Přispěvatel: Patrik Augustin 19.01.2006, 15:58 podle meho nazuru bych osobne tahl novou zasuvku 3 vodicove.Pokud se napojuje nan stavajici vedeni v odbocne krabici tak prece neni problem udelt 3 svorky tak ze se z PEN udel PE+N.Podle meho principielne to bude to same a pri pripadne rekonstrukci stareho vedeni se to krasne propoji. |