Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2016, 06:45 » |
|
Pokud bude jistič zapojen v modrém vodiči a bude to doopravdy vodič N, tak vám nejistí zkrat L-PE, čili jako by tam nebyl. Zkrat nebo přetížení L-N vám sice odjistí, ovšem po jeho výpadku zůstane v celém zařízení vše spojeno s fází, což také není dobře. Takže to není vůbec jedno, zejména z toho důvodu, že se dá předpokládat, že na prototypu se bude dále pracovat a něco upravovat.
V tomto případě (nejistota připojení) je jediné správné řešení použít dvoupólový jistič a jistit L i N (nestačí tedy ani použití jističe 1+N, kde pro N je pouze spínač a není správné ani použití dvou samostatných jističů, protože není zajištěna vnitřní mechanická vazba a spolehlivé odpojení obou vodičů najednou).
Hovořit o vodičích L a N jako o rovnocenných lze pouze v souvislosti s tím, že oba dva se považují za nebezpečné, protože vedou pracovní proud a žádný z nich nemá jinou další funkci na rozdíl od rozvodu L a PEN, kde vodič PEN má zejména funkci ochrannou, takže se nesmí jistit ani odpínat, dodržují se určitá pravidla při zapojování a více se dbá na spolehlivost spojů, např. použitím mosazných šroubů a svorkovnic.
Nakonec jedna otázka, proč máte jistič namontován v modrém vodiči, to jste montoval Vy, nebo někdo jiný, má to nějaký důvod, nebo je to náhoda? Ještě mě napadá, zda není náhodou zapojen na fázi, což by se mohlo stát při použití dovozové flexošňůry, protože ty mívají zapojení barev vodičů na kolíky obrácené (francouzské zapojení) a při připojení do zásuvky zapojené podle našich zvyklostí je pak fáze na modrém vodiči.
|