Název: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: tekseb 23.06.2012, 10:45
Jaký byste použili kabel pro připojení řadové garáže k samostatnému elektroměru?

Nyní jsou garáže připojeny na jeden společný elměr. Garáž je třetí v řadě, takže délka kabelu by byla do 10m a jsou v ní pouze 1f rozvody částečně ve zdi a v lištách - světlo a zásuvka 230V.
Podle připojovacích podmínek e-on, kdy nechtějí rozdělení TNC v ER, by to asi měl být CYKY-J 2x6.
Určitě se domluvím s revizákem, jenom by mě zajímalo, zda třeba někde nestačí 3x2,5.


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.06.2012, 11:13
Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE. Do průřezu 10mm2 musí být kabel VŽDY v třívodičovém nebo pětovodičovém provedení (CYKY-J3x6mm2, CYKY-J5x6mm2).
Pro vaše účely bych to viděl na přívod CYKY-J5x4mm2, uvnitř jistič na světla 10A a na zásuvky kombichránič 16/1N/003.


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: IM 23.06.2012, 11:57
Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE.
 
Zřejmě se ani nevyrábí.  :-[


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.06.2012, 13:28
Případ jak dělaný pro provedení sítě TT v garáži, nemusím mít obyvy se zavlečení cizí závady po PE, vím co se v řadovkách děje, od pěstování rostlinek, přes pálení destilátů až po nasazení spotřebičů a nářadí SAMODOMO (zle)


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.06.2012, 16:03
Zřejmě se ani nevyrábí.  :-[
Vyrábí, ale jen v O.

Případ jak dělaný pro provedení sítě TT
 (jednicka)


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.06.2012, 16:09
Viděl jsem nadpis a čekal jsem kolegu Hudce s TT   :)

2x6 bude nezobchodovate lný, ale mohlo by to být i správně. Řešilo se to tady několikrát. Vedení za elektroměrem může být TN-C s PEN 6mm2 CU, ale v nejbližším možném bodě musí dojít k rozdělení na TN-S. Osobně se mě to taky nelíbí, ale je to legální. Moc nevím proč, ale spousta projektantů kreslí při revitálkách paneláků přívody od ER do bytových PL 4x6.

Ale osobně bych to udělal jak píše kolega Horský 5x4, a příliš se netrápil požadavkem aby nebyl bod rozdělení v ER. Tu rezervu na 3f. Buď v budoucnu využijete nebo ne, všechno ostatní bude stejně drahé a na kabelu při délce 10m bude rozdíl v jednotkách stovek korun... Podle vyhledávač wewewe.zbozi.c z je rozdíl mezi nejlevnější 5x4 a 3x4 20Kč/m


Název: Re: Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 23.06.2012, 17:20
Podľa otázky, ak som to správne pochopil, jedná sa o 1 fázové pripojenie. 
to ale vylučuje 5- žilový kábel. Je zbytočný! :) Počítať do budúcnosti z troj-fázovým pripojením ,  je prinajmenšom prehnané. Pokiaľ to má byť garáž,  v radovej garážovej stavbe ,  kde sa počíta z 1 fázovou prípojkou, a počíta sa zo svetlom, prípadne zo zásuvkou na nabíjačku, ktorú majiteľ nikdy nevyužije, lebo z každou poruchou chodí do servisu, (čo je v dnešnej dobe bežné, )nevidím dôvod na rôzne ochrany a prechod zo systému TNC  na TNC-S .
Pokiaľ by sa zmenili podmienky využívania tejto garáže, zrejme by sa musel dohodnúť aj iný odber ,tým ja iný prívod a ostatné náležitosti.
Preto som presvedčený,  že je treba si presne ujasniť o čo sa vlastne jedná a môže to byť aj za menej penezí. (dance)
Totižto, Vy môžete počítať z rozšírením  a zvýšením odberu, avšak je možné,  že vám to ani tak nebude umožnené,  ohľadom na samostatný prívod.
Preto doporučujem ,  aby Ste si presne ujasnili, čo vlastne chcete a čo môžete dosiahnuť.