Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Rokovoko 16.01.2011, 21:49



Název: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Rokovoko 16.01.2011, 21:49
Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?



Původní inteligentní otázka: "Ztráta napětí při připojení spotřebiče?"


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Buben 16.01.2011, 22:23
Ano, dá se to říct, že je to normální jev. Zřejmě se nacházíte téměř na konci vedení a na trase jsou jistě připojeny i jiné objekty, které samozřejmě odebírají ze stejného vedení elektrickou energii. No a tyto spotřebiče včetně těch vašich způsobují na vedení úbytky napětí, které se projevují tak jak popisujete.
Ale je tu také možnost, že máte někde na přívodu přechodové odpory a na těchto přechodových odporech vzniká úbytek napětí, který způsobuje jeho pokles, který zaznamenáváte voltmetrem.  Bez bližších znalostí místních podmínek vám mohu doporučit, aby jste nechal provést údržbu svých elektrických rozvodů spočívajících v dotažení spojů, popřípadě proměření přechodových odporů, impedancí sítě a poruchových smyček. Tím získáte jistotu, že vaše elektroinstala ce je z tohoto hlediska v pořádku.

Edit:
Předpokládám, že máte elektroinstala ci provedenou abych tak řekl slušně a že nemáte přívod natažen 50 m prodlužovákem nebo podobný bastl.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Petr Krištof 16.01.2011, 22:33
Jaký přívod máte do zahradního domku?


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.01.2011, 23:05
Toto vypadá ne slabý prierez napájacieho kábla k záhradnému domčeku. :D

Počítam že tam máte iba 1f prívod tak potom máte slabý prívod, v tomto prípade by pomohlo natiahnuť si do záhradného domčeka 3f prívod a všetky okruhy rozdeliť na 3 fáze. Ak trváte na 1f prípojke ak môžem vám len odporučiť nechať si vymeniť pôvodný napájací kábel za silnejší. ;)


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: František Šohajda 17.01.2011, 06:58
Mimo průřez vodičů, jak píší kolegové ještě špatný PEN vodič /spoje/ nebo špatné uzemění...!
Samozdřejmě to může být i u fázových....al e tam je menší pravděpodobnos t...


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2011, 07:13
Z pohledu "revizáka" při zátěži kolem 10A pokles napětí kolem 10V naznačuje impedanci smyčky kolem 1Ohmu, což je sice hraniční hodnota, ale není to tak strašné.
Pokles napětí o 10V je při 230V naprázdno do 5%,  to je taky přijatelné.
Samozřejmě by nebylo špatné změřit inpedanci na přívodu do objektu a pak "na konci" v zásuvce, pro kontrolu, jestli situaci nezhoršuje nějaký přechodový odpor nebo jiný problém u vás.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 17.01.2011, 21:07
Pokiaľ je OM pána Rokovoko naozaj vzdialené od trafostanice 1km ako to uvádza, tak môže byť rád, že pokles napätia pri záťaži 2kW je iba 7V až 10V. Sú to hodnoty ktoré odpovedajú impedancii nn siete, a teda chybu vo vlastnej inštalácii by hľadal asi zbytočne.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 17.01.2011, 21:11
Dalo by se zapátrat po posledním nejbližším uzemnění PENu, případně ho provést.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Rokovoko 17.01.2011, 22:28
Průřez vodiče je asi 4 mm, ale jistě tu uvedu až ve čtvrtek dle dokumentace. kterou nyní nemám u sebe.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.01.2011, 23:26
Kde máte měření? Pochybuji, že 4mm kabel máte natažen až od trafačky
Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
A při odběru 500W je ztráta 38V, tj na spotřebiči 192V


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: halik 18.01.2011, 10:31
Situaci lze řešit vcelku elegantně i tím, že si nebudete přitápět 2kW přímotopem - ale např. jen 1kW nebo 0,75kW přímotopem. Je pravděpodobné, že i tento výkon bude pro přitápění chatky více než dostačovat.
Kolísání napětí při zapnutí přímotopu bude pak úměrně menší, a četnost těchto sepnutí bude i několikanásobn ě menší...
Z popisu situace jsem pochopil, že vás ani tak "netrápí" absolutní pokles napětí, ale jeho projev na svit žárovek, takže toto by pomohlo. Možný je i kompromis v tom, že byste přímotop provozoval při roztápění objektu na 2kW, a poté, až by se teplota ustálila (a přímotop začal "cyklovat"),  tak ho přepnout na poloviční výkon.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 18.01.2011, 20:40
Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Zmenu svitu žiarovky je možné postrehnúť už aj pri zmene napätia o 2V
takže vo vašom prípade neide o nič mimoriadne.

Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?
Je to jav normálny najmä na dlhých výbežkoch vedení.
Dá sa to riešiť výrazným zvýšením skratového výkonu siete, čo by sa vo vašom prípade jednalo o zahustenie novej trafostanice (investícia asi za niekoľko miliónov). Ak vám však vadí iba to bliknutie žiaroviek, tak namiesto klasických žiaroviek používajte úsporky, tie nie sú tak citlivé na zmenu napätia. Prípadne obmedzte zmeny napätia spôsobom, ktorý uviedol p.Halík.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: IM 18.01.2011, 21:34
Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
Tak to nevyjde ani s hliníkem. :-[


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Radek Kroutil 19.01.2011, 00:53
Tak to nevyjde ani s hliníkem. :-[
Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.01.2011, 20:03
Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....

Asi mám blbou kalkulačku nebo "jinou měď".
Mě to vychází asi 8,5 - 9 Ohmů.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2011, 20:35
Pokud nepočítám oteplení vodičů, tak 0,018x2000/4=9


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: IM 19.01.2011, 21:10
Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
V těch 18 ohmech, ne chybička, ale rana jako hrom. :'(


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Buben 19.01.2011, 21:32
Předpokládám, že autor dotazu tím, že trafostanice je vzdálena zhruba 1 km, dal jasně najevo, že určitě němá průřez 4 mm2 veden až do trafostanice. ;) Jak by asi prošel přes měření distributora s tímto průřezem.  :o Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: IM 19.01.2011, 22:13
Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Buben 19.01.2011, 22:16
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.

S tím se dá jen souhlasit.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Radek Kroutil 21.01.2011, 01:25
Ha, sorry. Chyba na mojí straně. Vzal jsem si ty dva kilometry a nevim, proč jsem je ještě jednou znásobil...
Takže jsem vlastně počítal 4km  ::)


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: halik 21.01.2011, 15:11
Předpokládejme zkratový výkon na 22kV asi 40MVA, trafo 160kVA, a ten 1km vodiči 4xAlFe25 (železo snad dnes již na nn nehrozí...).
Pokud bude na konci "cvičit" přímotop 2kW, tak změna napětí na konci při zap/vyp. (přípojku zanedbávám) je asi 10% (tj. cca 23-24V).

Impedance vodičů (fázového + středového) 2x1,42ohm.

Sranda je... že celé martyrium je zapříčiněno extrémní nepříznivostí 1f odběru jako takového... max. nesymetrie zatížení... dodatečný úbytek na středovém vodiči. Kdyby zátěž 2kW byla 3f symetrická, byl by úbytek napětí pouze 1,8%!
Což je častý problém odlehlých usedlostí. Kolikrát by bylo levnější si s těmi lidmi sednout a vysvětlit jim, že je skutečně lepší používat takové a takové spotřebiče (např. 3f tepelné čerpadlo namísto obyč. 1f tep. čerpadla),  než rekonstruovat za statisíce Kč tyhlety "hájenkové" vývody. Nebo jim aspoň rozfázovat správně rozvody.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Rokovoko 21.01.2011, 23:08
Tak přívod je veden kabelem 4x6mm jednofázově. Není veden v tomto průměru od trafostanice, jak někdo psal, ale ze společného elektroměrovéh o rozvaděče. Celková trasa od mého domovního rozvaděče ke společnému  rozvaděči je cca. 230 m taženo 4x6 mm, trasa dále pokračuje cca. 800 m k trafostanici, průměr vodiče neznám.  Po trase jsou samozřejmě odbočky k dalším odběratelům. V mém bytovém rozvaděči je PEN přizemněn pomocí zemníci pásoviny. Nevím, zda je tedy  průřez vodiče  dostatečný a proto chci zkusit pokus a využít dva nepřipojené vodiče a připojit je paralelně k L a PEN, čímž poruším zřejmě všechny normy, vyvolám zde velkou nevoli a diskusi, ale ověřím si tu teorii o průměru vodiče  ;)


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Jiří Buben 22.01.2011, 08:45
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.

Pozvěte si nejlépe revizního technika a ten provede potřebná měření na místě a ověří vše i výpočtem. Je třeba znát i impedanci na začátku vedení a počítat s provozním oteplením a tím i zvýšením impedance vodičů. Vhodné by bylo i ověřit podmínky pro automatické odpojení od zdroje.


Název: Re: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
Přispěvatel: Rokovoko 22.01.2011, 10:04
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.

Jedná se samozřejmě stále o zahradní domek, jen jsem rozvodnici v domku nazval jako bytový.