Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: wombat 20.06.2010, 22:14



Název: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: wombat 20.06.2010, 22:14
Mám novou elektroinstala ci a jedná zásuvka při strčení jakéhokoliv spotřebiče (např. nabíječka mobilu, ...) vyhodí ochranu.
Všechny ostatní zásuvky v místnosti jsou ok a po zběžné kontrole v rozvaděči jsou zapojené stejně jako ta problémová.
Zajímavé je, že když se měří zkoušečkou, tak vyhazuje i při měření proti nule, což u ostatních normálně změří a nevyhodí.  
Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)



#106#


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.06.2010, 06:57

....Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)


Ano vím, máte chybně zapojený proudový chránič.  :)


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.06.2010, 07:03
Pokud jde o novou elektroinstala ci, je toto určitě důvod pro reklamaci.

Pokud vyloučíme špatné zapojení (např. záměna vodičů N a PE),  muže jít o poškozený kabel někde po trase. Nutný zásah odborníka, nejlépe revizního technika - ten bude vybaven potřebnými přstroji.


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: IM 22.06.2010, 07:21
Nová elektroinstala ce musí být ukončena výchozí revizí RT s určením a případně odstraněním závad. Potom váš problém nemůže nastat.
Je zřejmé, že něco bylo ošizeno.


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Václav 3 22.06.2010, 08:32
Nejpravděpodob nější příčinou je zkrat mezi PE (zeleno/žlutý vodič) a N (modrý vodič) někde mezi rozvaděčem a zásuvkou. Pokud se jedná o samostatný okruh s jednou zásuvkou, je dost pravděpodobné, že se zedníci trefili do kabelu zednickou skobou při omítání a způsobili již výše zmíněný zkrat.

U nové instalace bych reklamoval, u starší zavolejte elektrikáře nebo RT, kteří určitě problém dohledají.


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.06.2010, 10:17
Podle popisu bych nevylučoval, že je chybně zapojena ta zásuvka, se kterou jsou problémy.
Zkrat mezi PE a N v rozvodu by způsobil problémy i u jiné zásuvky pokud by se zapnul spotřebič s větším odběrem, zatímco takové vzájemně přehozené vodiče N a PE....

Co to je "měření zkoušečkou proti nule"?

Jaká zkoušečka? Vadaska? Nová nebo stará (s cívkou)?
Vypadne to při zkoušení L (fáze, levá dutinka) proti N (pravá dutinka) nebo L proti PE (ochranný kolík)?


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Michal Souček 22.06.2010, 13:08
... pokud jsem četl pozorně a nic nepřehlédl, začal bych kontrolou u zásuvky, která chránič vybavuje, jelikož bych na prvním místě podezíral prohozeně zapojené vodiče PE a N u této zásuvky, popř. do záměny může být zatažen i vodič L. Záměna může být způsobena i svorkováním na trase, je-li v rozvaděči vše v pořádku. Jsem si vědom, že to zde již je uvedeno; chtěl jsem jen zdůraznit, že bez této kontroly vás ostatní a složitější prověřování může vrátit zpět k této triviální kontrole.
Pokud máte přímotopnou sazbu, mohlo by pro vás být zveřejňování informací o přímotopu zapojeném do zásuvky ošemetné, pokud je pravdou, že sazba je vázána na pevně připojené spotřebiče. Jinak přeji mnoho zdaru. M.S.


Název: Re: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Rudolf Šála 22.06.2010, 19:46
Nejlepší bude zavolat odborníka. Tohle je dost nevděčná práce i pro nás.

Jinak taky si myslim že by mohly být prohozeny N a PE. Nebo jak už bylo řečeno mohlo se hezky stát že ten kabel poškodily jiní řemeslníci.

Jednou jsem viděl práci jednoho prominetního kolegy z práce... Byl líný dát si trochu práce s přimontováním krytu zásuvky u kterého měl krátký šroubek a co ho nenapadlo? Vzal si 5cm dlouhé vruty a uchytil to... Pak když se zkoušel zapnout objekt tak nám vypadával jistič před elektroměrem. A pak jsme zjistily že tím šroubkem projel skrz celé ''tělo'' zásuvky a projel i fází! Aby toho nebylo málo tak nám pro změnu vypadával chránič, u jiných zásuvek se mu podařilo spojit N a PE  >:( Práce na nic, snad jen na zabití  >:D Takhle se mu podařilo vyprasit cca 15 zásuvek.... Ale když je to '''továrníkuv'' syn tak se mu nic nestane. Aneb všichni jsme si rovni a někteří ještě rovnější.  :-X