Název: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny? Přispěvatel: Tadeáš Horní 08.03.2011, 13:46 Zajímalo by mě, čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Jedná se o elektrárnu o výkonu cca 15kW(součet výkonů panelů) Střídač REFUsol 17kW. Délka kabelu mezi střídačem a měřením vyrobené energie:1.5m CGSG 5x6 Cejchovaný elektroměr Moeller typ: KWZ-3PH-D63. A teď k problému. Střídač německého výrobce ukazuje denní i měsíční výkony vyrobené energie a jejich hodnoty se podstatně odlišují od hodnot na cejchovaném elektroměru. ztráty v tomto případě činní asi 20%. Zajímalo co by tak výrazně mohlo ovlivnit měření? Ještě doplním že elektroměr se úspěšně vrátil ze zkušebny s cejchem že je vše v pořádku. elektrárna je umístěna na nové výrobní hale s obráběcími stroji. Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny? Přispěvatel: Ján Pitoňák 08.03.2011, 20:24 A teď k problému. Střídač německého výrobce ukazuje denní i měsíční výkony vyrobené energie a jejich hodnoty se podstatně odlišují od hodnot na cejchovaném elektroměru. ztráty v tomto případě činní asi 20%. Striedač nie je elektromer a údaje ktoré zobrazuje treba brať s rezervou. Povedal by som, že sú to skôr informatívne údaje. Chyba 20% sa mi však zdá trochu veľa. Zajímalo co by tak výrazně mohlo ovlivnit měření? Nezobrazuje menič hodnotu zdanlivého výkonu? Pri nábehu FV ráno a pri dobehu večer a v zime za zlých svetelných podmienok (za hmly) je účinník zdroja pomerne nízky. Tam by mohla vzniknúť táto chyba. Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny? Přispěvatel: Miroš Jan 08.03.2011, 20:44 TO : Tadeáš Horní
V dokumentaci k tomu střídači jsem nikde nenašel, s jakou třídou přesnosti měří výrobu z FVF, takže těch 20% asi nebude zcela správný údaj. Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny? Přispěvatel: Tadeáš Horní 10.03.2011, 12:48 Tak už jsem obdržel i nějakou odpověď výrobce, pro kterého je tak velký rozdíl záhadou.
měření střídačů probíhá z aktuálních hodnot s odchylkou cca 3%. a je to hodnota která by mela být dodržena i za zhoršených světelných podmínek. Ještě čekám na odpověď zda počítá střídač výkon dle vztahu P=U*I nebo bere v potaz i fázový posun. O výsledku budu informovat. Zatím děkuji za účast na diskuzi. Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.03.2011, 14:25 Fázový posun je u střídačů obvykle zanedbatelný (účiník je okolo 0,99).
Vzal bych další elektroměr a vřadil do okruhu. Ten vám pak ukáže, které měření je chybné. |