Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Poštulková 23.09.2010, 19:38



Název: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 23.09.2010, 19:38
Mám tažené zásuvky kabelem CYKY 3Cx1,5mm a jištěné B13A.
Na UPS je údaj   VSTUP 230V/10A
Instalace je staršího data. Dík


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.09.2010, 08:36
Jestliže je okruh jištěn jističem 13A a UPS má psáno 230V/10A, nemusel by v tom být problém.
Záleží na tom, jestli je na zásuvkovém okruhu více dalších zařízení, jakých, s jakým odběrem.
"Obyčejná" UPS má jistou "negativní vlastnost" - po obnovení dodávky napájení jednak připojí napájené zařízení na přívod sítě a současně začne dobíjet vestavěnou AKU baterii. Někdy je to taková špička, že jističe s charakteristik ou B vypadnou. Lepší je mít okruh jištěný jističem C, ale to není jen o výměně jističe, před tím by bylo vhodné provést jisté měření a posouzení okruhu (přístroj pro revize, kontrola impedance smyčky)


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 24.09.2010, 09:00
UPS hlídá jenom vrata- 750W motor, a impedance smyčky je 1,2ohmů.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: cenda101.1 24.09.2010, 09:55
UPS hlídá jenom vrata- 750W motor, a impedance smyčky je 1,2ohmů.

těch 1,2 ohmu na jistič C/13A je moc. S bezp. součinitelem mi vychází maximální impedance 1,179 ohm. 1,2 ohmu mám doma na starých hliníkových vodičích a někdy ani to ne. Na C/13 se musíte dostat do 1ohmu. Chtělo by to nějakého elektrikáře, aby vám přešel přechoďáky v krabicích, jestli to nepomůže musí se zřídit doplňující pospojování.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 24.09.2010, 15:15
Není zde žádný spoj, ale vzdálenost je velká. Mám tu ještě rezervu CYKY 5Cx1,5mm ale ta by asi použít nešla.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: František Šohajda 24.09.2010, 18:13
Tak jedině zvýšit průřez vodičů..../možná paralelně slabší  vodiče dát k sobě/...
Vyzkoušet měřením....
Nebo dát jistič /pokud to udrží/ 10/1/C.....


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: tatahub 24.09.2010, 20:11
Ono je to celkem jedno zda naměříte 1,2 či 1,18 či 1,24 ,  hodnota je to vždy k jističi C13 na hraně,pokud máte vedení bez mezilehlých spojů provedené Cu a jistič od solidní fy. a nový vyměňte ho a budte v klidu,je stále lepší být chlup přes dovolenou impedanci v řádně provedené instalaci, než být o několik chlupů pod max.impedancí v instalaci s několika spoji a pod.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.09.2010, 21:42
Budete-li o chlup nad "dovolenou" impedancí a souhrou blbejch náhod někdo umře, protože jistič vypnul pozdě, jak se s tím srovnáte?


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.09.2010, 22:46
Tazatel (nebo tazatelka) se ale ptal na jistič B13/1, a tam je impedance 1,2 Ohm v pohodě ;)

TO : cenda101.1,tatahub
Jak jste dospěly k názoru, že hodnota impedance 1,2 Ohm pro jistič s charakteristik ou „C“ je špatně?
Pokud něco napíšu, tak si to nejdřív ověřím, a neplácám nesmysli  !
 (norm)



Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: cenda101.1 25.09.2010, 07:37
Tazatel (nebo tazatelka) se ale ptal na jistič B13/1, a tam je impedance 1,2 Ohm v pohodě ;)

TO : cenda101.1,tatahub
Jak jste dospěly k názoru, že hodnota impedance 1,2 Ohm pro jistič s charakteristik ou „C“ je špatně?
Pokud něco napíšu, tak si to nejdřív ověřím, a neplácám nesmysli  !
 (norm)



já výpočtem Zsm <= 2x Uo / 3x Ia ,  460 / 390 = 1,179


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 25.09.2010, 08:19
Když použiji vzorec  Zsm  2xUo/3xIa vyjde  B13  - 2,35,   C10 - 1, 533,   C13 - 1,179
doporučený s minim. Ia.     Zsm   0,53*Uo/Ia  B13 - 1,87,  C10- 1,21     C13 - 0,9

Dost se mění. Každý počítá jinak. Pro mě je směrodatné, že mám CYKY3Jx1,5mm,
UPS se vstupem 230V/10A a naměřenou impedanci skoro 1,3ohmů.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2010, 22:32
Podívejme se na problém z více hledisek:
- funkce - asi nejhorší variantou by bylo, kdyby měla impedance vliv na funkci - kdyby došlo k obnovení dodávky sítě v okamžiku, kdy spotřebič poběží z USP, ta se přepne, napětí klesne, UPS ze zapne, napětí sítě stoupne, přepne se to, napětí spadne a přepne to na UPS... I takhle se "umí" některé levné výrobky "zacyklit".
- bezpečnost před NDN - předpokládám, že vrata budou ve venkovním prostředí, tak bych doporučil uvažovat o osazení proudového chráníče
- bezpečnost "před požárem" - vyšší impedance může mimo jiné způsobit, že se při nadproudu nebo zkratu zvýší teplota kabelu nad hranici povolenou výrobcem (jistič nevypne dostatečně rychle). Pak jde o "vyhodnocení rizika" - zkusit aplikovat nějaký SW (Sichr, Pavouk) a podle výsledku zhodnotit jak je kabel uložen, jaká škoda vznikne při jeho poškození, může kabel při zvýšení teploty poškodit jiný kabel v souběhu nebo prostředí, ve kterém je uložen, nehrozí zapálení,...?

S posuzováním podobných věcí mají asi nejvíc zkušeností někteří projektanti. Ale za "děkuju" to zpravidla není.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 26.09.2010, 07:46
TO: Scwarz.  UPS je kvalitní. Původně ta zásuvka měla být na 1 fáz. motor. Mimo dosah. Je na to i projekt.
Projektant počítal s 1B a tam impedance 1.27 stačí. Ale aby se dveře při požáru otevřely i po ztrátě AC tak tam má být UPS a s C-D1 to už nevyjde.
Domnívám se, že nejlepší řešení je C1 a 300mA chránič.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: vyskoc 4774 26.09.2010, 17:24
taky by mě zajímal jak má správně být vzorec na výpočet impedance


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2010, 18:34
Zs < 0,67 x (Uo/Ia)

Zs je impedance vypínací smyčky
0,67 koeficient zahrnující chybu měření a další faktory
Uo je napětí proti zemi 230V
Ia je proud, který zajistí vypnutí jistícího prvku v předepsaném čase. Pro čas 0,4s a jistič 13A/B je to 65A, 13A/C je to 130A


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: stefone 26.09.2010, 19:04
Impedance (v podstatě odpory) smyček Zs koncových obvodů do 32 A za studeného stavu uvažované jako základ pro kontrolu, zda tato impedance vyhovuje z hlediska kontroly na automatické odpojení Zs ≤ 0,5 × Uo/Ia (viz poznámka N k čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41) .
A co tento vzorec?



Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2010, 20:37
Nespletl jste si číslici 0 s číslicí 1?
Poznámka: 1/1,5 = 0,67


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: stefone 26.09.2010, 22:40
www.in-el.cz/index.php?t=201&p=101393 opsal jsem to z tohoto velmi zajímavého článku


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.09.2010, 08:46
Ten článek Ing. M. Kříže není datovaný, ale řekl bych, že se týká staré ČSN 33 2000-4-41, která už pár let neplatí.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: cenda101.1 29.09.2010, 08:30
Impedance (v podstatě odpory) smyček Zs koncových obvodů do 32 A za studeného stavu uvažované jako základ pro kontrolu, zda tato impedance vyhovuje z hlediska kontroly na automatické odpojení Zs ≤ 0,5 × Uo/Ia (viz poznámka N k čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41) .
A co tento vzorec?


A jak je to nad 32A?


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: cenda101.1 29.09.2010, 18:44
Impedance (v podstatě odpory) smyček Zs koncových obvodů do 32 A za studeného stavu uvažované jako základ pro kontrolu, zda tato impedance vyhovuje z hlediska kontroly na automatické odpojení Zs ≤ 0,5 × Uo/Ia (viz poznámka N k čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41) .
A co tento vzorec?


Sím, jak je to nad 32A? Zajímá mě to. Děkuji


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2010, 23:43
Ale aby se dveře při požáru otevřely i po ztrátě AC tak tam má být UPS
To snad ne,  (no) otevření požárních evakuačních vrat musí být buď pružinou, nebo převažujícím závažím, nikoliv elektromotoric ky. V klidu evakuační vrata jsou zajištěna elektromagneti ckou brzdou. Jakmile dojde k výpadku napájení, nebo aktivaci požárního hlásiče který přeruší napájení do elmg. brzdy vrata se odjistí a samočinně pomocí pružiny nebo vývahy vyjedou nahoru.
Elektromotor je u evakuačních požárních vrat jen pro jejich zavření po požáru.
UPS se tam dává pouze proto, aby každý výpadek sítě neotevřel úniková vrata (neodbrzdil brzdu) a tím se nedostaly dovnitř do objektu nepovolané osoby.
To znamená, že se UPS dimenzuje jen pro elektroniku požárních hlásičů a obvodů a pro přídržnou elektromagneti ckou brzdu. Ne tedy 750W pro motorickou zátěž (což bude odhadem 1,5kVA UPS),  ale nějakých  35W. Všechny výpočty nového jištění jsou podle mne zbytečné.

TO: Scwarz.  UPS je kvalitní.
Jestli je opravdu kvalitní, má na vstupu aktivní PFC obvod a pak je startovací proud UPS jistě menší než startovací proud 750W elektromotoru, který si vezme cca 7-mi násobek jmenovitého proudu  Takže podle mne bude stávající jistič charakteristik y B bez problému.

Mimochodem tyhle motory sekčních vrat mají zatěžovatel 8-20minut chodu, takže jsou pěkně poddimenzované a proud je vysoký a netypicky je vyšší při zavírání vrat směrem dolů, musí překonat hmotnost vrat + nátah pružiny nebo závaží na rychlé otevření.
No a kdyby to byla sekční oddělovací vrata požárních úseků s inverzní funkcí proti evakuačním -  ta jsou držena elmg. spojkou v horní poloze a do dolní padají při požáru vlastní vahou. Aby nefungovala jako gilotina, je tam tlumící vzduchová turbínka jako zpomalující brzda a tak vrata padají předepsanou rychlostí, aby normální člověk stačil ucuknout. U těchto typů vrat je použit elektromotor pro vytažení, který se zálohuje akumulátorem. Aby šlo provést eventuelně evakuaci z požárního úseku, nebo do něj vjet s požární technikou. Jenže takový typ vrat má svůj speciální DC motor na 12 nebo 24V nebo u velkých vrat až 48V a ten se přímo napájí z akumulátoru umístěného přímo v ovládání vrat..  
Mimochodem požární a evakuační sekční vrata mají svou předmětovou harmonizovanou normu EN a jsou v ní i požadavky na elektro ovládání a řízení.


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Poštulková 30.09.2010, 12:28
Když technici EPS zkoušeli poplach-dveře vyjížděly pomocí motoru(závaží ani napružení tam není). V podstatě činnost požární situace mě nějak netrápí. Jde mi o UPS.
NET Dialog 200 (150)
12V/9Ah
1,5k VA/900VA


Název: Re: Vydrží jistič UPSku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.09.2010, 16:47
Vzhledem k tomu, že má dobu nabíjení baterek 4-6 h, tak bych se jističe 13A/B nebál.
V manuálu se u modelu 150 uvádí max. vstupní proud 9,4 A a u modelu 200 10 A.

Ale kde berete jistotu, že 900W (1500 VA)  UPS rozeběhne 700W (cca 1200 VA příkon) motor a nevyhlásí přetížení? V chodu ho udrží, ale rozběh?
Přetížení o >10% vydrží UPS 5 sekund, při výraznějším přetížení už by měla downovat okamžitě. (v českém manuálu to poblbali, stáhněte si anglický http://static.riello-ups.co.uk/riello/shared/pdf/apm/apm_nda.pdf )