Název: Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu Přispěvatel: Vojtech Lelkes 16.11.2008, 20:21 Aká je najmenšia dovolená dimenzia kábla (norma vs. požiadavky rozvodného závodu) medzi prípojkovou skriňou káblového vedenia na ulici a elektromerovým rozvádzačom?
V pripojovacích podmienkach som dočítal, že najmenší prierez môže byť 6 mm2 Cu/ 16 mm2, zase norma 33 2000 5-54 predpíše najmenší prierez pre PEN vodič 10mm2 Cu/16mm2 Al. Teraz čo z týchto je smerodatné. Tento kábel je prípojka alebo prívod nn? Plánovaný odber je cca. 5kW/1f. Název: Re: Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu Přispěvatel: Štefan Beláň 16.11.2008, 20:44 Odbočka od distribuční sítě k hlavní pojistkové skříni (HDS) se jmenuje přípojka. Nejmenší průřez kabelové přípojky je Cu 10 mm2 a Al 16 mm2. :)
Přípojky se navrhují podle ČSN 33 3320. (norm) Název: Re: Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu Přispěvatel: Vojtech Lelkes 16.11.2008, 21:28 V tomto prípade prípojková - hlavná domová skriňa (HDS) nie je samotná rozpojovacia istiaca skriňa na ulici? Keď, áno tak vedenie za ním je hlavné domové vedenie a jeho dimenzia môže byť 6mm2 Cu / 16 mm2 Al podľa Technických podmienok prev. dist. sústavy. Alebo sa mýlim?
V tom je môj problém, že elektrikár už položil medzi skriňami CYKY 4x6 kábel a teraz neviem či je to dobré. Název: Re: Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu Přispěvatel: Štefan Beláň 16.11.2008, 22:58 Pokud se jedná o hlavní domovní vedení, tak platí výjimka (Cu 6,0 mm2) pro neměřené části, uvedená v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2.
Jinak je také stále platná ČSN 33 2130 čl. 4.3. :) Pokud se jedná o HDV pro více elektroměrů, je minimální průřez dle tabulky v příloze 3 (min Cu 10 mm2). Ve Vašem případě půjde pravděpodobně pouze o přívod k elektroměru (min. Cu 6 mm2). |