Bez schema zapojení je jakýkoliv pokus o napájení čerpadla z vývodu pro vývod elmg. ventilu hazard.
1) Jištění elmg ventilu bude odpovídat jištění řídících obvodů přečerpávání a asi bude i napájeno z oddělovacího transformátoru malého výkonu a napájení čerpadla z tohoto obvodu způsobí zničení řídícího systému přečerpávání a nefunkčnost celého přečerpávání
2) Vzhledem k prostředí bude profi výrobek napájen přes proudový chránič, pro neznalého zdánlivě jednoduché napojení čerpadla patrně časem způsobí jeho vyšší únikový proud a vypadávání celého přečerpávání.
3) Prostředí přečerpávací stanice je složité z hlediska bezpečnostni vodivého okolí a vody a korozně složité chemicky nemluvě že je i biologicky nebezpečné. Nalovaná krabice Acidur zcela jistě nevyhoví o zásuvce pro čerpadlo nemluvě.
Správné řešení je doplnění přečerpávání za jeho hlavní vypínač o speciální jističochránič čerpadla a o stykač vypínající čerpadlo dvoupólově. Cívka stykače pak už může být napájena paralelně k vývodu napájení cívky elektromagneti
ckého ventilu. Samozřejmě je pak nezbytné k motoru čerpadla nové vedení a místní pospojení PE zásuvky čerpadla. Nemluvě o správném technologickém provedení a krytí nové instalace zakončené revizí.
Tohle vše bez posouzení schématu nelze dělat a zapojení přečerpávání je výrobek a jeho výrobce schema zapojení jistě poskytnul v návodu, nebo je dostupné na internetu.
Dohledání spínacího prvku bude "porod", protože k elektroinstala ci jsem nenašel jediné blokové nebo jednopólové schéma.
Pro odborníka to není žádný problém, přečerpávání kalů není atomová elektrárna a ten kdo umí strojní zařízení i na základní úrovni má úpravu zapojení takového zařízení jako rozcvičku. Instalace nového vedení a opatření v jímce už chce pracovníky, kteří s touto technologií a s tímto prostředím mají zkušenosti.