Název: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Ladislav Beneš 26.10.2019, 23:04 Mám projektovou dokumentaci k novostavbě RD, kde nejsou přepěťové ochrany. Nikde v projektu není ani analýza rizik. Myslím, že projekt elektroinstala ce domu je zastaralý, z doby, kdy se ještě přepěťové ochrany nepoužívaly. Jaký názor máte na novostavby a přepěťové ochrany. Musí být? případně jak argumentovat, aby byl majitel nucen projektovou dokumentaci nechat doplnit o přepěťové ochrany.
Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2019, 17:31 Opakované téma. Zkuste hledat.
Krátce - ano, měli by být použity, ale ........ je k tomu hodně otázek Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2019, 17:38 Začněte u té analýzy. Ta je povinná podle stavebního zákona. Přesněji podle prováděcího předpisu 268/2009 Sb.
Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Velký Bobeš 27.10.2019, 18:01 Krátce - ano, měl Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2019, 19:10 Jak dlouho budou stavební odbory povolovat stavby, kde v přípravné dokumentaci není splněno to, co požaduje "prováděcí vyhláška" ke Stavebnímu zákonu?
Jak napsal kolega - měla by být provedena analýza rizik... A pokud do ní projektant zadá reálné údaje o plánované stavbě, je dost nepravděpodobn é, že by jedním z výsledků analýzy nebyl požadavek na ochrany Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.10.2019, 07:11 1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo.
Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2019, 07:18 1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo. :D :D :D :D :D :D :D Asi tak. Výstižněji to napsat opravdu nejde :D :D :D Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: ACEOF ACES 28.10.2019, 23:34 Nemá-li domek hromosvod, pak podle mého názoru představuje elektroměr ochranu před přepětím na přívodním vedení.
Jiná věc je, že výsledky analýzy rizika v případě domků, často neodpovídají skutečnosti v České Republice a vycházejí opatření, jak pro Malajsii i v případech, kdy nejsou potřeba. Nikomu nebráním, aby si pořídil přepěťové ochrany a hromosvod, ale nevím proč jsou k tomu nuceni i ti co to nepotřebují a nemají o to zájem. Pak není divu, že se montují aktivní hromosvody podle francouzské normy a špatně zapojené přepěťové ochrany. Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jan Hájek 29.10.2019, 01:27 Na každou stavbu je potřeba vypracovat analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2. Vše co se v analýze zadává, odpovídá této řadě norem, tedy pospojování, zemnič, svodič atd.
Pokud by z neznámého důvodu, nemusela být analýza rizik dle ČSN EN 62305-2, musí se provést dle ČSN 33 200-4-443 a to v podstatě bez svodiče neprojde. Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Ladislav Beneš 30.10.2019, 09:09 pánové děkuji za cenné informace
Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jan Alin 30.10.2019, 20:33 Nemá-li domek hromosvod, pak podle mého názoru představuje elektroměr ochranu před přepětím na přívodním vedení. Prosil bych o rozvedení tohoto tvrzení, opravdu by mě to zajímalo a začínají dlouhé temné zimní večery. :) Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Rozvodak 30.10.2019, 20:46 Prosil bych o rozvedení tohoto tvrzení, opravdu by mě to zajímalo a začínají dlouhé temné zimní večery. :) U vrchního vedení nn bych na to nespoléhal. U kabelové podzemní přípojky elektroměr omezí přepěťovou špičku. Viděl jsem to kolikrát. Elektroměr byl jak když dostal kladivem zevnitř, po té ve zkratu. A v objektu o ničem nevěděli, krom toho že to vypadlo za bouřky a pak nešlo nahodit. Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.10.2019, 21:06 Loni v létě bouchlo u trafačky, všechny bleskojistky na vývodu venku, dvě spečené přípojky, většina elektroměrů na odpis, mimo ferrarisů, půlka jističů nešla nahodit, kvůli tvrdému zkratu v elektroměru, nebo sebedestrukci.
Závažnější škody v instalaci jen u dvou novostaveb nejvzdálenější ch od místa zásahu. Blesk zkrátka neřeší jestli se někdo chrání víc nebo míň. Jen je velmi rozumné mu cestu do chalupy alespoň znepříjemnit.. . Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Milan Hudec 31.10.2019, 06:53 S elekroměry zkušenost nemám, ale obdobně se blesk vyřádil v acidurce (takové té obří kovové od Koposu) a dál vše v pořádku.
V zásadě nenormalizovan é jiskřiště. Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím? Přispěvatel: Miroslav Revús 01.11.2019, 18:57 Niečo podobné som zažil s krabicami, kde boli skrúcané spoje obalené handrovou izolačkou. Taký nenormalizovan ý varistor. Signalizácia o vyskratovaní prepätia bola vystrelením víčka krabice do priestoru.
|