Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ladislav Beneš 26.10.2019, 23:04



Název: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 26.10.2019, 23:04
Mám projektovou dokumentaci k novostavbě RD, kde nejsou přepěťové ochrany. Nikde v projektu není ani analýza rizik. Myslím, že projekt elektroinstala ce domu je zastaralý, z doby, kdy se ještě přepěťové ochrany nepoužívaly. Jaký názor máte na novostavby a přepěťové ochrany. Musí být? případně jak argumentovat, aby byl majitel nucen projektovou dokumentaci nechat doplnit o přepěťové ochrany.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2019, 17:31
Opakované téma. Zkuste hledat.

Krátce - ano, měli by být použity, ale ........ je k tomu hodně otázek


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2019, 17:38
Začněte u té analýzy. Ta je povinná podle stavebního zákona. Přesněji podle prováděcího předpisu 268/2009 Sb.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Velký Bobeš 27.10.2019, 18:01

Krátce - ano, měliy by být použity, ale ........ je k tomu hodně otázek


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2019, 19:10
Jak dlouho budou stavební odbory povolovat stavby, kde v přípravné dokumentaci není splněno to, co požaduje "prováděcí vyhláška" ke Stavebnímu zákonu?
Jak napsal kolega - měla by být provedena analýza rizik...
A pokud do ní projektant zadá reálné údaje o plánované stavbě, je dost nepravděpodobn é, že by jedním z výsledků analýzy nebyl požadavek na ochrany


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.10.2019, 07:11
1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2019, 07:18
1x se mě stalo, že nebylo dle řízení rizik třeba u RD osazovat svodiče na přívodní vedení... žádné tam totiž nebylo.

 :D :D :D :D :D :D :D  Asi tak. Výstižněji to napsat opravdu nejde  :D :D :D


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.10.2019, 23:34
Nemá-li domek hromosvod, pak podle mého názoru představuje elektroměr ochranu před přepětím na přívodním vedení.

Jiná věc je, že výsledky analýzy rizika v případě domků, často neodpovídají skutečnosti v České Republice a vycházejí opatření, jak pro Malajsii i v případech, kdy nejsou potřeba.
Nikomu nebráním, aby si pořídil přepěťové ochrany a hromosvod, ale nevím proč jsou k tomu nuceni i ti co to nepotřebují a nemají o to zájem. Pak není divu, že se montují aktivní hromosvody podle francouzské normy a špatně zapojené přepěťové ochrany.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.10.2019, 01:27
Na každou stavbu je potřeba vypracovat analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2. Vše co se v analýze zadává, odpovídá této řadě norem, tedy pospojování, zemnič, svodič atd.
Pokud by z neznámého důvodu, nemusela být analýza rizik dle ČSN EN 62305-2, musí se provést dle ČSN 33 200-4-443 a to v podstatě bez svodiče neprojde.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 30.10.2019, 09:09
pánové děkuji za cenné informace


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jan Alin 30.10.2019, 20:33
Nemá-li domek hromosvod, pak podle mého názoru představuje elektroměr ochranu před přepětím na přívodním vedení.

Prosil bych o rozvedení tohoto tvrzení, opravdu by mě to zajímalo a začínají dlouhé temné zimní večery.  :)


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Rozvodak 30.10.2019, 20:46
Prosil bych o rozvedení tohoto tvrzení, opravdu by mě to zajímalo a začínají dlouhé temné zimní večery.  :)

U vrchního vedení nn bych na to nespoléhal.

U kabelové podzemní přípojky elektroměr omezí přepěťovou špičku.

Viděl jsem to kolikrát. Elektroměr byl jak když dostal kladivem zevnitř, po té ve zkratu. A v objektu o ničem nevěděli, krom toho že to vypadlo za bouřky a pak nešlo nahodit.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.10.2019, 21:06
Loni v létě bouchlo u trafačky, všechny bleskojistky na vývodu venku, dvě spečené přípojky, většina elektroměrů na odpis, mimo ferrarisů, půlka jističů nešla nahodit, kvůli tvrdému zkratu v elektroměru, nebo sebedestrukci.
Závažnější škody v instalaci jen u dvou novostaveb nejvzdálenější ch od místa zásahu.
Blesk zkrátka neřeší jestli se někdo chrání víc nebo míň.
Jen je velmi rozumné mu cestu do chalupy alespoň znepříjemnit.. .


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.10.2019, 06:53
S elekroměry zkušenost nemám, ale obdobně se blesk vyřádil v acidurce (takové té obří kovové od Koposu) a dál vše v pořádku.
V zásadě nenormalizovan é jiskřiště.


Název: Re: Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
Přispěvatel: Miroslav Revús 01.11.2019, 18:57
Niečo podobné som zažil s krabicami, kde boli skrúcané spoje obalené handrovou izolačkou. Taký nenormalizovan ý varistor. Signalizácia o vyskratovaní prepätia bola vystrelením víčka krabice do priestoru.