Název: Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Přispěvatel: Miroslav Závodský 22.08.2008, 09:56 Dobrý deň,chcel by som poprosiť o radu, či je možné rozbiehať daný motor v zapojení Y/D? :-\
Metie ma trochu ten štítok, kde je napísané zapojenie do D pre 400V, ale chýba mi tam údaj Y 690V...... (norm) Keď sme otvorili svorkovnicu, tak boli pribalené prepojky aj na Y aj na D, akurát na štítku je napísana len 400V sústava. Název: Re: Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Přispěvatel: Václav 3 22.08.2008, 11:00 Motor, který má na štítku D 400V lze zapojit na přepínání Y/D při síťovém napětí 230/400V , pouze je třeba zkontrolovat, zda jsou vyvedeny samostatně všechny vývody z vinutí (6 vodičů) a správně zapojeny na svorkovnici, setkal jsem se s motory, kde bylo propojení provedeno přímo ve vinutí a na svorkovnici byly jen 3 vodiče - tam pak není co přepínat.
Název: Re: Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Přispěvatel: Petr Liskar 22.08.2008, 11:24 podle tohoto dokumentu: http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot259.nsf/VerityDisplay/76138303DCB3843C4125725F00244DBA/$File/General%20Purpose%20Motors_EN_12_2006.pdf
muzete. Název: Re: Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Přispěvatel: Miroslav Závodský 25.08.2008, 15:09 Páni z ABB potvrdili, ze sa môže rozbehnúť YD.
|