Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Vladan Kachyňa 15.05.2007, 17:13



Název: Má nějaký vliv udávaná hodnota jm. proudu vakuových vypínačů na další parametry?
Přispěvatel: Vladan Kachyňa 15.05.2007, 17:13
Má nějaký vliv udávaná hodnota jmenovitého proudu vakuových vypínačů vn 25kV (VD4 25.12.25) na další elektrické parametry?
Je významná např. pro vypínání nadproudů?
Investor požaduje do vývodů rozvodny osadit vypínače jmenovitého proudu 1250A, přestože proud vývodu nepřekročí 400A (měřicí trafa 300/5A).
Mimoto požaduje osadit vypínače s vypínací schopností 25kA.

Nic konkrétního jsem z katalogů výrobců nevyčetl. A tak nevím, zda to není zbytečné plýtvání (cena vypínače se tímto dost výrazně navyšuje). Máte podobné zkušenosti, třeba zda obdobně  naddimenzovává ČEZ nebo jiné distribuční společnosti?


Název: Re: Má nějaký vliv udávaná hodnota jm. proudu vakuových vypínačů na další parametry?
Přispěvatel: Hynek Bureš 15.05.2007, 18:26
Pro výběr spínacího přístroje, který je určen mj. i k bezpečnému vypínání nadproudů a zkratů, je mimo jmenovitý proud zásadní řada dalších veličin, např. zkratový výkon zdroje (rozvodny) a koordinace s dalšími spínacími a jistícími prvky z důvodu selektivity, kde jsou výrazně vyšší požadavky než na hladině nn. S proudovým předimenzování m výkonových vypínačů v energetice jsem se již setkal, ale skutečný důvod neznám. Nechci problém bagatelizovat, ale vhodné bude uposlechnout požadavek zadavatele. Horší situace by nastala, kdyby smlouval a naopak chtěl osadit vypínače menší, na hranici parametrů nebo dokonce poddimenzované . Jelikož mě v blízké době čeká podobný úkol, zkusím zjisit další souvislosti.


Název: Re: Má nějaký vliv udávaná hodnota jm. proudu vakuových vypínačů na další parame
Přispěvatel: Alexandr Slavoníček 15.05.2007, 18:41
TO Vladan Kachyňa:
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx
 STAČI SI ZAVOLAT DO ABB A TAM NA TO ODPOVÍ I VRÁTNY!