Název: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Dáda L. 21.10.2013, 13:47 Přes roh pozemku nám vede vvn 110kV. Dozvěděla jsem se od příbuzného, že již existují laicky řečeno "podzemní kabely pro vedení 110kV".
Dá se požádat ČEZ o přeložení tohoto vedení do země? Jaké jsou řádově náklady? Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.10.2013, 16:26 Fííha 110kV do země. Obávám se že to nebude tak jednoduchý. Co přeložka vrchního vedení? Jestli si dobře pamtuju, tak u vn 22kV to bylo za sloup cca 200tis. Kč. U VVN bych počítal tak z dvojnásobkem. A přeložení do země si myslím, že by bylo ještě horší.
Jinými slovy požádat můžete. ČEZ vám odpoví za jakých podmínek. Ale počítejte s tím, že to bude celé na váš účet. Nevím jak je velký pozemek, přes který vám to vedení vede, ale předpokládám, že je problém s ochranným pásmem v souvislosti s plánovanou stavbou. Nebylo by jednodušší stavbu v rámci pozemku upravit, posunout nebo tak něco? A smířit se s tím, že mě prostě přes roh vedou dráty? Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.10.2013, 16:35 Nic není nemožné, je to jen otázka peněz. V tomto případě Vašich.
Uložení vvn do země sice je reálné, ale problém bude jednak s okolními pozemky, které budou omezeny ochranným pásmem a finanční nákladnost srovnatelná s cenou menší novostavby... Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: raj 21.10.2013, 17:19 ČEZ vám neodpoví, odpoví vám patrně spíše ČEPS.
Obávám se, že nuly na výsledné sumě nespočítáte, pokud se s Vámi bude vůbec někdo bavit. Nehledě na to, že i kdyby se to čistě teoreticky podařilo, stejně budete mít ze zákona povinnost zajistit přístup na pozemek. Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.10.2013, 19:06 Přeložka cca 300m nadzemního vedení ČEZ vn 35kV do kabelu stála investora cca 3,5M kč před nějakými 5 roky. Pro VVN bych asi počítal s nulou navíc a moc neuvažoval, že to kratší délka zlevní.
Vedení může být ČEPSu i ČEZu. I když bych vám před nějakým rokem pevně tvrdil, že to je ČEPS, ale narazil jsem v Brně na vedení 110kV, které bylo ve správě E.on distribuce, takže ...... Odpověď na původní dotaz bych rozdělil na dvě části: technicky ano, legislativně těžko říct, jak už kolegové uvedli, můžete narazit na tisíc překážek.... Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2013, 19:18 Tak jsem nelenoval a pro zajímavost zavolal kamarádovi , který má patřičné znalosti:
1 kilometr 110kV vrchní vedení s jedním drátem v jednoduchém terénu cca 6-7 000 000.-Kč Provedení v kabelu cca 20x tolik..... Takže za hubičku pánové. ;D Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: dolac 21.10.2013, 20:20 ČEZ vám neodpoví, odpoví vám patrně spíše ČEPS. Vedení může být ČEPSu i ČEZu. I když bych vám před nějakým rokem pevně tvrdil, že to je ČEPS, ale narazil jsem v Brně na vedení 110kV, které bylo ve správě E.on distribuce, takže ...... Distribučné vedenie, ktorým 110kV-ove vedenie bezpochyby je, nespravuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ČEPS), ale určite ho prevádzkuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, teda ČEZ alebo EON. A čo sa týka ceny preložky, v prípade že sa nejedná o pozemok niekde v centre Prahy, tak jej cena určite vysoko prevýši hodnotu predmetného pozemku. Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.10.2013, 07:55 Dolac: ČEPS provozuje všechna vedení 400kV, 220kV a vybrané vedení 110kV. Těch 110kV ve správě ČEPS je asi 80km. Zbytek vlastní a provozují distribuční společnosti.
Ale i tak, pokud tazatelka Dáda není za svobodna Babišová, pak to není ufinancovateln é. Bavíme se o desítkách miliónů. Ale čistě technicky nahlíženo, je to proveditelné. Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Martin Hroudný 22.10.2013, 08:54 Sebemenší přeložka venkovního vedení 110kV do jiné trasy, se obvykle skládá ze 3 stožárů, jelikož je potřeba vyměnit i oba sousední stožáry za nějaké rohové stožáry (na kterých se bude trasa lámat).
Rohový stožár je podstatně mohutnější (více železa = vyšší cena), v základech je několikanásobn ý objem betonu, a je na něm 4x více izolátorů a armatur než na prostém nosném stožáru. Takže pěkný rožáček pro vedení 2x110kV přijde bratru minimálně na 2-2,5 mil.Kč (i s novými základy, izolátory, vodiči, přespojkováním KZL, atd. atd.). Je potřeba si uvědomit, že 1km vedení 2x110kV postavíte dnes tak za 8 mil.Kč. A v tom kilometru je pouze cca 4,5ks stožáru (a z toho je řekněme jen 1 stožár rohový, zbytek nosné)! Navíc je to u přeložek kusovka, tj. nikdy si nešáhnete zdaleka na ceny, za které se dá postavit např. celých 20km vedení v kuse. Je nutné počítat i s náklady na demolici starých stožárů. Takže typická přeložka vedení 110kV přijde obvykle na minimálně 8-10 mil. Kč. Přeložení venkovního vedení 110kV do zemního kabelu 110kV je kapitola sama pro sebe. Tam už jsou ty inv. náklady v násobcích(!), navíc to nelze přeložit do kabelu kdekoliv, někde je to zkrátka v síti provozně velice komplikující záležitost. Nejde jen o cenu samotného kabelu 110kV, ale i o nové koncové stožáry, kde budou přechody venkovní-kabel... ty pochopitelně stojí majlant. Kabelové vedení 110kV je v podmínkách ČR tak minimálně na 4-5násobku co srovnatelné venkovní vedení 110kV. U relativně krátkých přeložek, kde v celkových nákladech obzvláště vystupují náklady na koncové kabelosvodné stožáry, je to více. Název: Re: Jde přeložit vedeni vvn (110 kV) do země? Přispěvatel: Jiří Kubík 22.10.2013, 09:37 Před lety, v jedné debatě s odborníkem jsem se dověděl, že takové vedení je údajně
i pod hlavním nádražím v Praze. Nejedná se ale o nějaký jeden kabel 4×, ale o jednožilové kabely v předepsaných vzdálenostech od sebe. Takže požadavek na prostor a potřebné ochranné pásmo bude asi také problém. |