Název: Jak dlouho smí běžet trafo ? Přispěvatel: Cyril Tučný 02.12.2012, 04:17 Zapalovací trafo TC1LVCA 230/15 kV-25 mA má při zatížení jmenovitým proudem povolenou dobu provozu 2 minuty. Je možno jej při připojení na trubici pro temný výboj ( v podstatě kondenzátor) nechat v provozu několik hodin ?
Název: Re: Jak dlouho smí běžet trafo ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.12.2012, 11:14 Magnetické vlastnosti běžných materiálů, používaných na "jádra" magnetických obvodů, jsou lineární jen v omezeném rozsahu, dokud se pohybujeme v tomto rozsahu, jsou výkonové ztráty v magnetickém obvodu malé a trafo může běžet trvale.
Pro některá využití by trafo ale bylo moc velké a tak se využívá větší sycení jádra, kdy už stoupají ztráty v magnetickém obvodu. Jako příklad by se dalo uvést trafopájka nebo svářečka, kde se nepředpokládá trvalý provoz. Podobně k tomu přistupují i výrobci jiných zařízení, aby trafo, u kterého se předpokládá jen občasný provoz na minimální dobu, nebylo zbytečně velké, težké, dražší,... Takže bez konzultace s výrobcem nedoporučuji zkoušet trvalý provoz. Název: Re: Jak dlouho smí běžet trafo ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.12.2012, 16:53 Zapalovací trafo TC1LVCA 230/15 kV-25 mA má při zatížení jmenovitým proudem povolenou dobu provozu 2 minuty. To jste si špatně vyložil technické podmínky výrobce (http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/3409_r04.pdf). V průběhu 2 minut smí běžet max. polovinu té doby.Pro trvalý provoz si kupte TC/TD 1LVCS |