Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Radek Reichel 08.12.2020, 09:10



Název: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
Přispěvatel: Radek Reichel 08.12.2020, 09:10

Je mozne a spravne reseni pripojit se medenymi vodici na vystupni svorky jistice, kdyz na vstupu jistice je pripojen hlinik?
Pujde o napajeni elektromotoru s max. odberem 10A.


Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.12.2020, 11:50
Cu kabel na výstupní svorky jističe klidně připojte. Hliník na vstupních svorkách jističe ničemu nevadí (pokud to povoluje výrobce jističe).

TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči.

Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.


Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.12.2020, 18:28
Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.

Nikoliv. Použijí se CupAlové podložky.


Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
Přispěvatel: František Šohajda 08.12.2020, 19:32
Kdysi bývala nějaká výjimka, zapojovali jsme velké průmyslové rozvaděče třeba v masokombinátu a PE a N byla z hliníku ,   jinak všechny vodiče v Cu.
Co si pamatuji alespoň 3 nové velké firmy, co jsem tak zapojoval z příkazu vedoucího.
Tehdy byla revize bez problémů.
Bez CUPAL podložek to asi  dodnes (už přes 40 let....) :-\


Název: Re: Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.12.2020, 19:44
Připojit na šínu Al 100x5 vodič Cu 120 samozřejmě lze. Pokud je to v suchu.

Mezi přípojnici Al a Cu bych ten Cupalový plech radši dal.