Název: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 15.11.2008, 19:53 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi s tím že do budoucna bude připojen na vsechny fáze?
Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Petr Mužík 15.11.2008, 20:26 ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou ;)
Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.11.2008, 20:38 ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou ;) Tomu nerozumím. :o To jako proč? ::) Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Petr Mužík 15.11.2008, 20:49 protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....
Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.11.2008, 21:08 protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST.... Mohl byste to vysvětlit blíže, např. na základě přiloženého typického schématu?Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Petr Mužík 15.11.2008, 21:09 na zákadě schématu asi ne, ale zkuste si to....moje tvrzení je na základě praktické zkušenosti ??
Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.11.2008, 21:13 Je fakt, že některé chrániče mají TEST na dvou fázích. Tak prostě zapojím ty dva vodiče N a L na ty dvě správné svorky. ;)
Při 1fázovém spínaní vůbec nezáleží, zda se vodiče N vypne současně s fází nebo o pár ns později. Pozdější vypnutí má význam pouze u 3fázové sítě. :) Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: praktik 16.11.2008, 16:53 Na schematu je přeci vidět že testovací tlačítko je pouze na L1.
Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Petr Doležal 16.11.2008, 17:10 Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3. Všimněte si i předstihového kontaktu u Schracku. Název: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.11.2008, 18:06 Není chránič jako chránič. Tak, tak. Zkušenost páně Mužíka si vysvětluji tak, že měl živou fázi na prostředním kontaktu, takže testovací tlačítko oživil proklemováním na ten správný krajní kontakt (místo aby fázi přepojil).OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3. |