V bytovém domě je navrženo vedení od el.měru do bytové rozv. 4Bx6 není to chyba? Neměl by být kabel 5Cx6?
|
|
|
|
|
Zdenek Kothanek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2008, 19:42 » |
|
Kulišárna to není Bohužel projektant navrhl odbočky z RE do byt.rozvodnic CYKY 4B x 6 Už je to pod omítkou a myslím si že to není to pravé ořechové
|
|
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.12.2008, 19:01 » |
|
Přátelé, kdo máte po ruce normu 33 2000-5-52 koukněte do ní. Mám takový pocit, že byla provedena změna a že do první jistící rozvodnice může být od elektroměru použit průřez Cu 4x6. Bohužel nemůžu se podívat nemám normu doma.
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.12.2008, 19:46 » |
|
Pánové, ta vyjimka někde je. Možná jsou to připojovací podmínky. Mrknu a doložím.
Ano, výjimka = je přípustné, ale pouze pro neměřené, tj. zaplombované části hlavních rozvodů před měřením spotřeby. Je to v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Zdenek Kothanek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 13.12.2008, 20:00 » |
|
Vidím to na vysekání, ale jde o dvacet bytů, které je třeba do konce roku předat.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.12.2008, 20:04 » |
|
Moc tomu nerozumím. V "neměřených částech" a potom v odst. a) všech vodičů k elektroměru a od elektroměru nesmí mít menší průřez než 6mm. Tak tedy to je tak, že od elektroměrovéh o rozvaděče do první jistící rozvodnice může být průřez 6mm a ne jenom na měřených částech. (Asi)
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.12.2008, 20:17 » |
|
Oprava mám napsáno na měřený. Má být ale správně na neměřených, a když z elektroměru tak jistě i na přívodu do první jistíci rozvodnice domu. Jinak bych asi ani netušil kam ty vodiče z elektroměru jinam mohou jít.
|
|
|
|
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Především bezpečně!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.12.2008, 22:07 » |
|
Rozhodně bych se nesnažil zpochybnit výpočet projektanta. Pr. 6mm2 je pro 25A víc než dostačující. Pro bytový odběr bez nadměrného zatížení PEN vodiče. Zářivky, pulzní zdroje, a jihé zdroje vyšších harmonických vracejících se ke zdroji po PEN vodiči se v domácnosti nevyskytují v takové míře, že by byl PEN přetížen. Na hlavní vedení za elektroměrem smí být také použito CU 6mm2. Bohužel již nevím, kde jsem to četl. Snad ty zmíněné připojovací podmínky. Ještě budu hledat.
|
|
|
|
Vladimír Konečný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.12.2008, 11:40 » |
|
U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu, že u všech odboček před elektroměrem a za ním,jsou průřezy shodné a nejsou menší než výše uvedené.Rozděl ení na PE a N se provede v nejbližším vhod- ném místě,na příklad v bytové rozvodnici.Čl .546.2.N7 ČSN332000-5-54.[/font]
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 14.12.2008, 13:02 » |
|
U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu... .
TO: Konečný Pokud cituje z ČSN tak citujte přesně a nevynechávejte důležitá slova. V normě je jasně napsáno " v neměřených částech pevné instalace" - viz příloha u mé odpovědí #9. U nové instalace vývod CYKY 4x6,0 mm2 do bytové rozvodnice je v rozporu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.3.1. Požadavek minimálního průřezu vodiče PEN Cu 10 mm2 je platný již od roku 1995 a tak už by jej měli mít všichni elektrikáři v krvi.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.12.2008, 16:36 » |
|
Možná se pletu, ale pro mě je stále nejmenší průřez PEN 10mmm Cu ( jsem takovej nepružnej ). Na PRE jsem byl ale upozorněn na to, že tolerují i 6mmm Cu. Aby se to nepletlo, tak samozřejmě kabel 4Bx6mmm.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|