stehuji se ted do novostavby bytu a zarazila me jedna vec - v elektromerovem rozvadeci mam hodnotu jistice 3x25A a doma v rozvodnici mam hodnotu hlavniho jistice 3x32A, je to v poradku? Na vse byla udelana revize.. Prijde mi to divny, abych behal ze 4. patra dolu a nahazoval jistic pokazde, kdyz mi doma "odejde" treba zarovka..
Diky za odpovedi,
Honza
Abyste dodržel selektivitu jištění, musel by jste mít při jištění před elektroměrem 3x25A v bytové rozvodnici jistič 3x20A a to je holí nerozum, když si platíte paušálně 3x25A aby jste si to v bytě omezil jen na 3x20A, navíc nikde není záruka, že vám při zkratu nevylítnou oba i když dodržíte selektivitu.
Co se týče toho vypadávání hlavního jističe před elektroměrem, zas bych to nedramatizoval zpětně za 5 let si nevybavuji, že by někdo u nás doma musel nahazovat hlavní jistič před elektroměrem, co se týče žárovek dávno již mám všude kromě WC a koupelny kompaktní zářivky (úsporné žárovky) ty odchází tak jednou za pět let a jističe nevyráží a obyč. žárovka vyráží jistič při svém prasknutí jen občas a většinou shodí jen jistič okruhu.
Důvod proč použila montážní firma jistič místo hlavního vypínače je jednoduchý, protože hlavní vypínač je z nějakého důvodu 2-3 dražší než jistič a navíc jistič se dá jednoduše propojit s jističi hřebenem což všechny vypínače neumožňují.
Jak píše Jirka Š. Svejkovský nelamte si s tím hlavu ničemu to nevadí, spíš v tom vidím pár výhod
1. jistič byl lacinější
2. lze ho propojit hřebenem s jističi
3. narozdíl od vypínače 32A který je závislí na předjištění si jistič 32A použitý jako hlavní vypínač pohlídá aby přes něj víc neteklo (např kdyby selhal jistič před elektroměrem)
Pokud někdo rozumně nedoloží proč by neměl, nebo nesměl být jistič použit místo hlavního vypínače bych to neřešil.