Autor Téma: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?  (Přečteno 9854 krát)
Štěpán V
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.12.2016, 11:29 »

Potřebuji změřit izolační odpor u nového diagonálního ventilátoru TD SILENT.
Třída izolace B.
Když jde o úplně novou věc tedy výchozí revizi, mám ji uvádět?
Začínám a tak se ptám zkušenějších jak by měla revizní zprava ohledně hodnot vypadat.  

* TDSILENT.pdf (611.68 KB - staženo 787 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.12.2016, 21:58 »

Lehce pomůžu, ale doufám, že to co přikládám na obrázku jste už alespoň četl... Přečtěte jej a pak si položte otázku:
 Co vlastně potřebuji změřit (co reviduji)? Vedení? Nebo ten ventilátor? Nebo připojení ventilátoru?

Jsem lehce zmaten, neboť otázka v názvu tématu moc nekoresponduje s tím, co je v dotazu popsáno, tak to zkuste přesněji formulovat...




* Riso.JPG (163.78 KB, 836x528 - prohlédnuto 1210 krát.)

* Riso2.JPG (147.02 KB, 844x655 - prohlédnuto 2916 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.12.2016, 13:13 »

Izolační odpor čeho? Je třeba napsat co je předmětem revize. Při revizi není tak důležitá třída izolace, jako třída ochrany.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.12.2016, 16:33 »

V návodu na použití a elektrickou instalaci firma ELEKTRODESIGN
podrobně a polopaticky uvádí co je předmětem výchozí revizní zprávy
elektrické instalace podle ČSN 33 1500. Na příklad protokol o zkoušce
se změřenými proudovými hodnotami v zaregulovaném stavu.

Vzor výchozí revizní zprávy pro strojní zařízení jste prezentoval
na zkouškách TIČRu. Ale mohu vám poskytnout formy vzorů....

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2016, 17:00 »

V návodu na použití a elektrickou instalaci firma ELEKTRODESIGN. ..
Jsou různé blbosti (o normách atd.).  Smutek
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.12.2016, 19:37 »

Jsou různé blbosti (o normách atd.).  Smutek
Nespojoval bych to se jménem konkrétní firmy, to se objevuje i u jiných. A vůbec nejhorší je, když to je něco z dovozu, a návod nebo pokyny přeloží někdo, kdo o elektrotechnic e nic neví.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.12.2016, 21:28 »

Jsou různé blbosti (o normách atd.).  Smutek

V konkretním případě výrobce uvádí pro montáž normu pro ventilátory ( ČSN 12 2002)
pro uzemnění a ochranné vodiče (5-54),  pro vnější vlivy (5-51) a pro připojování elektrických strojů ( 332190).
A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.

Považuji to za důležitou poznámku, protože "povrchní" výchozí revize elektrické instalace bude obsahovat plno údajů, ale proudové hodnoty měření budou scházet. A výrobce neuzná reklamací. S podobnými VRZ se často setkávám, protože všeobecná "osvěta" naučila revizní techniky se nevšímat připojeného spotřebiče. Revidují pouze přívod....tako vé VRZ bych nazval blbosti, ale výrobce obvykle ví co požaduje.

To, že jsou návody překládány strojově a často jsou tam nesmysly, je trochu jiné téma.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.12.2016, 16:07 »

A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.

Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.12.2016, 20:01 »

Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?

V přiloženém Návodu na používání jsou v technických údajích uvedené technické hodnoty pro každý typ ventilátoru. na příklad pro typ TD 1000/200 SILENT je uvedeno 2500/2000 ot a proud 0,5/0,45 A.

V části Záruční podmínky je uvedeno, že k VRZ
"při spouštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam".
VRZ musí být provedena v souladu s ČSN 33 1500 včetně uvedeného měřícího protokolu.

Rozumím tomu tak, že jištění mám provést v souladu v Návodu s citovanou normou 332190
a měřením mám dokázat jaký je záběrový a klidový proud nepřesahující v daném případě hodnotu 0,5/0,45 A

V čem vidíte ten zásadní rozdíl?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou náležitosti revizní zprávy?
 Mohu archivovat své revizní zprávy v počítači?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Co vše má obsahovat formulář pro revizi elektrických akumulačních kamen?
 Je celkový posudek revizního technika hromosvodu oprávněný?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Kdo obvykle bývá objednatelem revizní prohlídky elektroinstalace?
 PEČETÍTE revizní zprávu?
 XXXX - uzamčeno - co ma obsahovat revizni zprava
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Co říkáte na tuto ukázkovou revizní zprávu bez mého komentáře?
 V kolika vyhotoveních se píše revizní zpráva ?
 Kdy revize v obchodních jednotkách umístěných ve velkém obchodním centru
 Ako revidovat pocitace v skole?
 Bude podle návrhu nové vyhlášky 20 supervize revizí?
 Je takové znění revizní zprávy v pořádku?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Lze revizi provést darem?
 Musí být v revizní zprávě podpis elektrikáře, kdo instalaci zapojil?
 Kdo poskytne vzorový výtisk revizní zprávy na hromosvod dle EN62305... ?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Jaké náležitosti musí obsahovat revizní zpráva?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Jak má vypadat zpráva o revizi elektroměrového rozvaděče?
 Jak správně určit hranice rozsahu revizní zprávy?
 Dělají se revize elektrických spotřebičů po opravě?
 Jaký text závěru v revizní zprávě je správný?
 Mohu k osazenému elektroměru vytvořit dodatek k revizní zprávě?
 A jak vypadá vaše revizní zpráva u zařízení nad 1kV?
 Je možno v dnešní době používat ještě pro revizní zprávy tiskopisy "E"9?
 Jak dlouho uchovávat RZ v archívu?
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizní zprávě
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách (druhá část)
 Máte v revizní zprávě opravdu platné a originální razítko?
 Mohol by mi niekto ukazat ako ma vyzerat revizia od el. pripojky?
 Komu a za akých podmienok poskytujete svoj archív?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Proč nepsát revizní zprávu tužkou a převést to pak do textu?
 Proč někdo stále přidává mezery kam nepatří?
 Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja?
 Mohu do závěru RZ, že je zbytečné dělat rekonstrukci?
 Dokedy budeme tolerovat revizne spravy z okienka auta?
 Může být společná revizní zpráva pro elektrické zařízení a hromosvodní soustavu?
 Proč většina RT píše: Po ostranění závad bude schopné bezpečného provozu?
 Jak řešit krádež revizních zpráv?
 Jak je povolený slovenský jazyk revizní zprávy?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Už jste někdo viděl jednostránkovou výchozí revizní zprávu?
 Je možná oprava revizní zprávy?
 Jak dlouho uchovávat RZ?
 Jak v revizní zprávě sítě IT řešit dobu odpojení při druhé poruše?
 Existuje vzor revizní zprávy pro připojení staveništního rozvaděče?
 Co říkáte na statistiku kde jsou revizní zprávy na poloviční úrovni?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 Jak vypadá revizní zpráva elektroměrového rozvaděče?
 Proč by měly být odstraněny závady na hromosvodu IHNED?
 Jak dlouho uchovávat revizní zprávy v papírové podobě?
 Co hrozí v případě neprovedené revize?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Aktiv revizních techniků - ART 2023
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Kdo určí platnost revizních zpráv FVE při rozporu výsledků?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.