Jan Pohan
|
|
« kdy: 06.05.2010, 12:44 » |
|
#105# Odhadoval bych to na opakované téma. S touto otázkou to téma určitě odstraním. Ovšem v závěru se tazatel ptá jinak. Je v tom chaos. Je to ke smazání.
Mám 5ti pólovou zásuvku, před kterou je proudový chránič klasický rozvod TN-S. Otázka: Lze na tuto zásuvku připojit 4 žílový prodlužovák se zapojením čtyřžílového spotřebiče?
Nejsem si 100% jist, ale asi nelze. Ochraný čtvrtý vodič na čtyř žílovém prodlužováku když připojím na N tak tím při vybavení FIčka jej odpojím od soustavy nepřípustné, a když jej připojím na PE tak mi bude vypadávat FIčko protože nebudou souhlasit proudy které FIčkem prochází. Potvrďte prosím mojí teorii jestli je správná? Ale pozor pokud mám pravdu: Na trhu jsou redukce z 5ti pólové zásuvky na 4 pólovou, můžete mi někdo vysvětlit zapojení této redukce?
|
|
|
|
XL
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2010, 13:38 » |
|
Na trhu jsou redukce z 5ti pólové zásuvky na 4 pólovou, můžete mi někdo vysvětlit zapojení této redukce?
To je jednoduché, přes takovou redukci byste mohl zapojit pouze třifázový nebo dvoufázový spotřebič, který pro svoji funkci nepotřebuje střední pracovní vodič (modrý), tj. např. nějaký motor nebo topnou spirálu na 400V. Z redukce povedou pouze tři fáze (černá, hnědá a šedá) a ochraný vodič PE (žlutá/zelená). Protože vodičem PE poteče proud jen při poruše, bude tedy součet proudů na zbývajících vodičích vždy roven 0 a FI tedy vypínat nebude, pouze při té poruše.
|
|
|
|
Jan Pohan
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2010, 21:08 » |
|
Hm, to mě nenapadlo jak jednoduché . Takže 3 fazový motor zapojit do trojuhelníku a je po problému s 4 žilovým prodlužovákem. Díky
|
|
|
|
|
Zdenek2752
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2010, 23:15 » |
|
Nepleťte do toho trojúhelník. To s tím nemá nic společného. Pokud bude na štítku 400/230V, (většina menších motorů) tak zapojit do hvězdy. V trojúhelníku ho spálíte.
|
|
|
|
Jan Pohan
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2010, 07:57 » |
|
Dobrá, ale při zapojení do hvědy musím použít N vodič, který je připojen na uzel všech tří vynutí. Který v mém případě nebude procházet proudovým chráničem a ten se bude vypínat. Nebo se pletu?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2010, 08:09 » |
|
Pokud nevíte,nechte to raději zapojit elektrikáře !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Pohan
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2010, 08:22 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za vyčerpávající odpověď pane Šohajka, ale mě by stačilo kdyby jste jen napsal "Nemáte pravdu", nebo "Máte pravdu".
|
|
|
|
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektronik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.05.2010, 09:28 » |
|
Pohanka nemáte pravdu
|
Když chceš něco vyhrát, běhej sto metrů. Když chceš něco zažít, běhej maraton. Emil Zátopek
|
|
|
Jan Pohan
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.05.2010, 09:50 » |
|
Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.05.2010, 10:02 » |
|
Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?
To co jste nakreslil je špatně a je vidět že neznáte funkci chrániče. V praktickém zapojení by to takhle vyhazovalo chránič. Na webu si najděte u výrobce chráničů jejich příručky kde jsou zapojení včetně funkce dostatečně vysvětleny.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.05.2010, 10:16 » |
|
Jestli je tím vaším spotřebičem asynchronní motor, ten potřebuje vodiče L1,L2,L3 a PE, tudíž zapojit půjde. Samozřejmě, že pak střed hvězdy zůstane nezapojen a PE se připojí na ochrannou svorku.
Pokud je to jiný spotřebič, za chránič ho bez úprav prostě nezapojíte.
Jedno je mi divné. Prodlužovací přívody musí mít vždy plný počet vodičů. Vodič PEN se v něm vyskytovat nesmí. Není to něco samodomo? Nebo máte na mysli pohyblivý přívod připevněný ke spotřebiči?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Pohan
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.05.2010, 10:32 » |
|
Pane Svejkovský (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), alespoň někdo mi pomohl. Prodlužovák je staršího data kdy ještě byli 4 kolíkové zásuvky. Spotřebič respektive malá okružní pilka je také připojena 4 žilovým vodičem, motor je zapojen do hvězdy. Doma kde mám ještě starý rozvod a PE a N ještě nejsou samostatné kabeli, ale jen jeden PEN mi vše funguje, ale na zahradě jsem si nechal zhotovit novou el. přípojku a tam je PEN již rozdělen na PE a N. Nechtěl jsem kupovat nový prodlužovák tak jsem se zeptal jak to zapojit. Jinak fukci proudového chrániče znám.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.05.2010, 12:02 » |
|
Jinak fukci proudového chrániče znám. ... Podle spotřebiče si odvodíte zapojení... /pokud zapojíte např. míchačku s 3F motorem a budete jej zapínat vypínačem-tu samou míchačku budete zapínat dvojtlačítkem se stykačem na 230V....na každou bude jiné zapojení přes chránič.../ Na jednu stačí 4x kabel na druhou musíte mít 5x!! Takže není stroj jako stroj....Proto jsem vám psal že pokud nevíte,zavolejte elektrikáře..n e z arogance!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.05.2010, 18:12 » |
|
U třífázových motorů se připojují pouze fáze - ochranný vodič (PE) je připojen ke kostře motoru). Na střed hvězdy se žádný další vodič nepřipojuje, jak už psali kolegové. Pokud máte k dispozici pětipólovou zásuvku, lze použít zapojení, kdy bude prodlužovák mít čtyřžilovou šňůru, čtyřpólovou zásuvku a pětipólovou vidlici, přičemž N kontakt ve vidlici zůstane nezapojen. Nebo je možné použít přechodku 5P/4P, která se dá koupit jako hotový výrobek. Tento prodlužovák lze použít pouze pro spotřebiče, které nepotřebují N vodič - to jsou buď jednoduché stroje ovládané jen vypínači, jako např. míchačka nebo okružní pila a nebo stroje které mají své ovládací obvody napojené z transformátoru . Pokud jde o starší spotřebič, vyrobený v Česku, který měl vždy čtyřpólovou vidlici, fungovat by to mělo. U různě upravovaných strojů to není tak jisté. Každopádně, tak jak už psali kolegové, stále platí, že práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze osoby s příslušným oprávnění, což zřejmě nejste, takže se nedivte jejich nechuti toto nějak hlouběji pitvat. Sám tyto práce provádět nesmíte. Každý elektrikář by to měl na místě vyřešit.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2010, 16:08 » |
|
Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?
Celý život som robil s elektrikou , videl som možné, aj nemožné veci ale takéto zapojenie ešte nie. Nechajte radšej tento odbor iným , kým sa vám niečo nepodarí spraviť, čo by ste ľutoval.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|