Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Pavel Němčák 26.07.2023, 09:14



Název: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Pavel Němčák 26.07.2023, 09:14
Proč mi elektrikář osazuje novou elektroinstala ci (koupelna, kuchyň) jednopólovým vypínačem řazení č.1, když má v krabici 2 pracovní vodiče? Nulový vodič spojuje WAGO svorkou.

Asi mi je to jedno, ale na odborných diskuzích se píše, že se mají ideálně vypínat všechny pracovní vodiče. Je fakt, že zdejší obchod vypínač s řazením č.2 nemá (prý je to zbytečné a nikdy se nesetkali s tím, že by to někdo chtěl).


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2023, 09:57
Za prvné bych se zeptal na ony odborné diskuse. Kde? Co konkrétně řešily. Protože mě zatím nenapadá důvod proč obvod v pevném rozvodu přerušovat na dvou místech. Ano, jsou situace, kdy je vypnutí L a N nutné.

Tak nám pošlete nějakou odbornou diskusi, která o tom pojednává.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Pavel Němčák 26.07.2023, 10:09
V roce 1995 se v Brně zkolaudoval celý Globus v Řečkovicích se zásuvkami Schuko. Od té doby se nemohu ubránit dojmu, že TIČR je cesta jak obejít u nás platné ČSN. Ať již zásuvky nebo hromosvody. I když ne vždy. Třeba zaorávání vn kabelů si u nás muselo počkat na vyjití nové ČSN několik roků.

K věci:
Sám bych vždy odpínal oba póly. Pokud pouze jeden, pak L. Určitě ne N.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Pavel Němčák 26.07.2023, 10:15
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38254.0.html


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2023, 10:19
Dobře, ale tam není řeč o spínání světelných obvodů.
To téma řeší použití německých zásuvek u nás. A to se světlem nemá nic společného.

Poznámka: V pevném rozvodu, kde se uživatelsky nezamění L a N se dvoupólově obvod nevypíná. Stačí to takto?


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: František Ševčík 26.07.2023, 10:24
Pokud je projekt, tak elektrikář pracuje podle něj. Jinak je jednoduší a rychlejší zapojit do vypínače dva vodiče než čtyři. A jak vám sdělili, vypínač č.2 se těžko shání, dá-li se vůbec.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Pavel Němčák 26.07.2023, 11:58
Moc děkuji za vysvětlení a omlouvám se za chytračení  (poklona).


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: František Ševčík 26.07.2023, 12:11
Jste na jednom z nejprofesionál nějších fór a nemáte proč se omlouvat. Položil jste dotaz, moderátor jej pustil do diskuze a zúčastnění se vám snažili odpovědět. A tak to má být.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 26.07.2023, 12:12
Protože mě zatím nenapadá důvod proč obvod v pevném rozvodu přerušovat na dvou místech.
Řeší to problém s problikáváním LED nebo výbojkových "žárovek"...


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2023, 12:18
Řeší to problém s problikáváním LED nebo výbojkových "žárovek"...
To ano, ovšem zda kvůli tomu defaultně nasazovat dvoupólové vypínače si tedy nejsem jistý.  O0


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 26.07.2023, 12:26
To ano, ovšem zda kvůli tomu defaultně nasazovat dvoupólové vypínače si tedy nejsem jistý.  O0
U obytných místností by to nebylo na škodu věci...  o:-)


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Radek Luža 26.07.2023, 12:45
Řeší to problém s problikáváním LED nebo výbojkových "žárovek"...

K odrušení tohoto nechtěného jevu se dá použít k tomu určený kondenzátor, viz odkaz:

https://www.smdledzarovky.cz/odrusovac-blikani-led-kondenzator

V některých případech v domácnosti toto nechtěné slabé svícení je výhodou, pokud jdu v noci na toaletu tak nemusím rozsvěcovat a to slabé svícení je dobré pro bezpečný průchod kolem stolů a židlí :-) případně kolem pastí co nastražila baba, jak bylo řečeno v jednom českém filmu :-)


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 26.07.2023, 13:02
To ano, ovšem zda kvůli tomu defaultně nasazovat dvoupólové vypínače si tedy nejsem jistý.  O0

Bylo by to asi jen otázkou síly zvyku. V době bezšroubových připojovacích svorek vypínačů je celkem jedno, zastrčím-li ty dva modré vodiče do wago svorky nebo do svorky vypínače. Jen by nám to asi tak trochu narušovaly vypínače řazení 5, 6, 2x6


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.07.2023, 13:06
Řeší to problém s problikáváním LED nebo výbojkových "žárovek"...
Ten se snad vyskytuje převážně u schodišťových kombinací, ne u jednoduchého obvodu s vypínačem odpojujícím fázi, i když ani tady se nedá vyloučit. V takovém případě by ale zde byl účinnější jednopólový přepínač (řazení 6),  který by příslušný vodič přepínal mezi L a N.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.07.2023, 13:26
U obytných místností by to nebylo na škodu věci... 


Zejména u schodišťáků a křižáků by to bylo zajímavé zapojovat.     (dance)


K odrušení tohoto nechtěného jevu se dá použít k tomu určený kondenzátor, viz odkaz:

https://www.smdledzarovky.cz/odrusovac-blikani-led-kondenzator

V některých případech v domácnosti toto nechtěné slabé svícení je výhodou, pokud jdu v noci na toaletu tak nemusím rozsvěcovat.

O připojení paralelního kondenzátoru jsem zde již psal před mnoha lety v souvislosti se stroboskopický m blikáním tehdejších úsporných žárovek se zářivkovou trubicí. Některé typy LED žárovek toto dělají také, takže k bezpečnému průchodu místností to nepomůže, spíše vás to oslepí krátkým zábleskem v intervalu, který může trvat i několik minut.

Ten se snad vyskytuje převážně u schodišťových kombinací, ne u jednoduchého obvodu s vypínačem odpojujícím fázi, i když ani tady se nedá vyloučit. V takovém případě by ale zde byl účinnější jednopólový přepínač (řazení 6),   který by příslušný vodič přepínal mezi L a N.

Ano, větší délka korespondenční ch vodičů mezi schodišťáky a popř. křižáky vytvoří dostatečnou kapacitu, aby střídavý proud procházel. U vypínání vypínačem č.1 jsem se s problémem snad nikdy nesetkal. Při použití vypínače č.6, kdy ve vypnutém stavu bude svítidlo oběma vodiči připojeno na N, bych se obával přeskoku oblouku, zejména na starším přepínači, není na to stavěn a vzdálenost kontaktů není dostatečná.

P.S. Použití dvoupólových spínačů nebylo běžné ani v případě sítí 120V, kde byly rozváděny dvě fáze a tam by se správně měly používat. Setkal jsem se s nimi v jednom jediném objektu v Praze na Vinohradech někdy na začátku 80. let. I elektrikáři tehdejšího OPBH, kteří tam chodili, mívali potíže, občas prohodili dráty (tehdá všechny černé) a byl hned zkrat. Vypínače byly prvorepublikov é a nahrazovaly se tím, co dnes známe jako Klasik a samozřejmě jednopólové, těch dvoupólových bylo minimum, já je měl v ruce snad dvakrát nebo třikrát.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2023, 14:50
... který by příslušný vodič přepínal mezi L a N.
Jak jsi to myslel? Jak mezi L a N? Takové zapojení elektrikář snad neudělá.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.07.2023, 15:00
Já jsem to pochopil a zdůvodnil, proč to tak nedělat, v odpovědi  #14.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.07.2023, 16:46
Jak jsi to myslel? Jak mezi L a N? Takové zapojení elektrikář snad neudělá.
Světelný obvod je v takovém zapojení napájen dvěma vodiči - jeden je N a druhý se přepíná mezi L (svítí) a N (nesvítí). Tím je zajištěno, že i při dlouhém souběhu s nějakým dalším fázovým vodičem nedojde k naindukování takové energie, která by způsobovala to problikávání.
Pokud příslušný přepínač není konstrukčně způsobilý k přepínání mezi L a N (dostatečně rychlé zhášení oblouku, viz kol. Václav 3.),    pak pomůže ještě vřazení  seriového odporu např. 100 kΩ,   dimenzovaného na síťové napětí.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2023, 20:52
Světelný obvod je v takovém zapojení napájen dvěma vodiči - jeden je N a druhý se přepíná mezi L (svítí) a N (nesvítí). Tím je zajištěno, že i při dlouhém souběhu s nějakým dalším fázovým vodičem nedojde k naindukování takové energie, která by způsobovala to problikávání.
Pokud příslušný přepínač není konstrukčně způsobilý k přepínání mezi L a N (dostatečně rychlé zhášení oblouku, viz kol. Václav 3.),     pak pomůže ještě vřazení  seriového odporu např. 100 kΩ,   dimenzovaného na síťové napětí.
Jo, takhle ...  (poklona)


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.07.2023, 21:18
V podstatě daleko jednodušší je použití onoho mnou zmiňovaného kondenzátoru 100nF/275V~ paralelně na svorky svítidla (v případě více svítidel v okruhu - na chodbách a schodiších- stačí obvykle jen jeden) čímž se vytvoří kapacitní dělič mezi kapacitou vodičů vedení a kapacitou kondenzátoru, který zajistí, že napětí na svorkách svítidla zůstane natolik nízké, že se neprojeví ani slabým svitem, ani záblesky.

Kondenzátor na fotografii převzaté z webu smdledzarovky (kol. Luža, příspěvek #11) je správný typ, obdobné používám také, jen je třeba použít izolaci na jeho vývody -  navléknout slabou bužírku.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 26.07.2023, 22:38
K odrušení tohoto nechtěného jevu se dá použít k tomu určený kondenzátor, viz odkaz:
https://www.smdledzarovky.cz/odrusovac-blikani-led-kondenzator
Jistěže dá, ale je to bastlení...


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 26.07.2023, 22:41
Ten se snad vyskytuje převážně u schodišťových kombinací, ne u jednoduchého obvodu s vypínačem odpojujícím fázi.
U jednoduchého obvodu stačí několik metrů souběhu na to, aby se blikání projevilo.
Na požádání demonstruji.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.07.2023, 23:16
V podstatě daleko jednodušší je použití onoho mnou zmiňovaného kondenzátoru
Vidíte, mně zase přijde v situaci, kdy v instalační krabici vypínače vodič N jest přítomen (tak jako u autora tohoto vlákna),   jednodušší a technicky čistší, navíc s delší životností, to řešení s přepínačem L/N :-D

Ale je fakt, že v některých situacích vyjde nejlépe řešení s dvoupólovým vypínačem, jak zmínil kol. Liškař.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.07.2023, 05:58
Jistěže dá, ale je to bastlení...

Podle které normy lze posoudit co je montáž a co bastlení?


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.07.2023, 08:20
Dobré je nepoužívat odbočné krabice a  ve vypínačové mít N, v případě potřeby se dvojkový nedostupný dá stvořit z 6+6 s celoplošnou klapkou.
Odborník nikdy nebastlí, jen používá neobvyklé postupy.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.07.2023, 08:44
To mně připomíná, jak se náhled na stejnou věc mění. Před 40 léty byl pro RT problém, když se ve vypínači nacházel PEN. V jakýchsi rozvodech měly být celohliníkové vodotěsné vypínače. Jenže nebyly v daném momentě k dispozici (jak bylo za socialismu běžné, stále něco chybělo),  tak se osadily stejné bakelitové. Rozvod byl ovšem připraven vodiči 3B, protože se počítalo s brzkou výměnou spínačů (jen co budou...),  aby se vyhovělo projektu i uživateli.
RT se mohl zbláznit, ale kupodivu nikoliv z nedodržení projektu a ze spínačů v bakelitu, ale ze "zbytečného",   připraveného vodiče PEN


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.07.2023, 10:38
Byla dodržována fil.,  že nulák=co nejméně spojů, vzpomente na zásuvky s připojováním bez přerušení vodičů.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 27.07.2023, 11:58
Podle které normy lze posoudit co je montáž a co bastlení?
Povolil výrobce svítidla připojování něčeho jiného, než světelného zdroje či úpravu zapojení jeho výrobku?


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.07.2023, 12:16
je snad někde řečeno, že se bude upravovat svítidlo?


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Petr Liskar 27.07.2023, 13:50
je snad někde řečeno, že se bude upravovat svítidlo?
Ano.  V odkaze pana Luži. U toho kondenzátoru je praveno "Odrušovací kondenzátor odstraňující blikání a prosvěcování při vypnuté LED. Tento problém odstraníte paralelním zapojením tohoto kondenzátoru k žárovce i svítidlu.".



Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Radek Luža 27.07.2023, 14:04
Ano.  V odkaze pana Luži. U toho kondenzátoru je praveno "Odrušovací kondenzátor odstraňující blikání a prosvěcování při vypnuté LED. Tento problém odstraníte paralelním zapojením tohoto kondenzátoru k žárovce i svítidlu.".



Toto uvádí daný prodejce, elektrikář kondenzátor připojí na svorkovnici pod svítidlem. Slovíčkaření prodejců je někdy matoucí a zavádějící.


Název: Re: Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
Přispěvatel: Jan Kelbich 27.07.2023, 19:23
Jo, takhle ...  (poklona)

Už jsme to tu probírali :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22100.msg158953.html#msg158953

Já tomu říkám technologie "C-stykač",  po vzoru C-MOS :-)

... Jinak, ta předatava takhle vydrátovat nějaký rozvaděč s logikou ....