Název: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: Jiří Tannert 05.08.2016, 13:47 Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně?
P=1,73*I*U*cos φ kde: I...odečtený celkový proud U...sdružené napětí=400V cos φ....účiník odečtený 1,73.....sqrt(3) Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: Ivan Polínek 06.08.2016, 23:01 Vzorec pro výpočet výkonu máte správně.
Kompenzace je dle popisu na rozvaděči napájená z rozvaděče RH12 pole 1, předpokládám, že z přípojnic, stačí otevřít dveře rozvaděče a podívat se kabelové štítky kam vedou silové kabely. Měření by jste ale musel provádět v přívodních polích rozvaděčů RH11, RH12 a RH13, neboť k těmto místům se bude vztahovat hodnota účiníku měřená kompenzačním rozvaděčem. Pokud budete měřit na vývodech pro haly, tak výpočet výkonu z proudu nebude správně, neboť na vývodech pro haly je jiný účiník, než který ukazuje regulátor NOVAR. Když tak na to koukám, tak v rozvaděči RH12-2 můžete na přístroji Janitza odečíst podstatně více parametrů, například i činný výkon. Zde ještě může být problém v tom, že máte zřejmě jeden kompenzační rozvaděč, který může být napájený ze tří míst (přívod z trafa T1.1, T1.2,nebo T1.3) Pak bude nutné sečíst tyto tři měřící proudy, výsledkem tohoto součtu bude jeden proud pro kompenzační regulátor. Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: Václav Kalina DC 07.08.2016, 11:39 Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně? Jenom nevím, kčemu vám ta informace bude. Pokud se nepletu, tak u jištění nad 63A se platí za jalovinu.P=1,73*I*U*cos φ kde: I...odečtený celkový proud U...sdružené napětí=400V cos φ....účiník odečtený 1,73.....sqrt(3) Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: Ivan Polínek 07.08.2016, 13:57 Pokud by jste chtěl měřit odběry na základě měření proudů jističů COMPACT s elektronickou jednotkou Micrologic 5/6A v poli RH12-2, tak měření nebude správné. Jedna s možností je použít elektronickou jednotku Micrologic 5/6E, která umí měřit i činný výkon - viz příloha
Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: Jiří Tannert 07.08.2016, 19:32 (poklona) za odpovědi. Pokusím se zítra prozkoumat více přístroj Janitza. Mám ten pocit, že v trafostanici jsem viděl více kompenzátorů.
Abych to upřesnil- potřebuji tyto informace ke stanovení průměrné spotřeby(to co firma zaplatí) z této spotřeby pak pomocí korekčních součinitelů určím spotřeby jednotlivých strojů. Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: František Kabát 08.08.2016, 10:33 Další možností by bylo optické rozhraní na fakturační elektroměr (nevím jak u ČEZ, ale u PRE to jde), pak máte k dispozici činný i obě jaloviny v reálném čase tak, jak to má dodavatel. Přenos je impulzně a zpracování třeba v MM 116 a v počítači Max Communicator 9 (osobní zkušenost s tímto zařízením je zatím velmi dobrá).
Název: Re: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Přispěvatel: IM 08.08.2016, 11:23 Dříve, když nebyly frekvenční měniče, platila poučka, že velikost jalového výkonu pro kompenzaci v síti s asynchronními motory můžeme přibližně určit jako 1/3 výpočtového zatížení. Vychází to z účiníku před kompenzací 0,8 a po kompenzaci 0,95. Přesnou hodnotu potřebného kompenzačního výkonu nemusíme znát, zajistí nám ji automatický regulátor připnutím potřebných jednotek kondenzátorů. Instalovaný výkon kondenzátorů tedy musí být s určitou rezervou.
|