Šlezingr Jan
|
|
« kdy: 15.02.2008, 09:18 » |
|
Budeme doma dělat rekonstrukci kuchyně v rodinném domku. Instalace je provedena sítí TN-C, měď v trubkách. Budou se dělat drobné úpravy elektro pouze v oblasti kuchyňské linky - místo jedné zásuvky budou cca 4, nové osvětlení, zásuvky mimo linku nebudou dotčeny.
Finance získáme z úvěru ze stavebního spoření. Elektromateriá l spořitelna proplácí pouze tehdy, dodáme- li revizní zprávu. Musím provést kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S + proudový chránič abych dostal revizi?
Veškerá nová instalace bude samozřejmě udělaná tak, aby v budoucnu bylo možné přejít na TN-S.
|
|
|
|
|
asd
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2008, 14:33 » |
|
Copak je to za stav.spoř., Liška to po mě loni nechtěla a modrá pyramida před pěti lety taky ne?
|
|
|
|
|
Šlezingr Jan
|
|
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2008, 14:13 » |
|
Vycházím ze zkušeností z minulé rekonstrukce koupelny (asi 3 roky nazad), kde to tuším Liška vyžadovala. Jenže tam se dělal kompletní rekonstrukce včetně rozvodnice extra pro koupelnu, takže s tím nebyl problém. Kuchyně je u Wistenrot, důkladně jsem nezjišťoval podrobnosti, ale očekával jsem, že to bude podobné. Musím tedy zapátrat hloub v podmínkách.
Doplním ještě dotaz: Je možné udělat pro rekonstruovano u místnost malou rozvodnici, osazenou pouze proudovým chráničem, kde by došlo k rozdelení PEN na PE a N? Místo rozdělení by mělo být přizemněné, nebo musí?
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2008, 01:45 » |
|
To: Šlezingr Jan Revizi dostanete na jakékoliv zařízení, třeba i nevyhovující. Upozorňuji vás, že veškeré nové instalace, které v rámci rekonstrukce provedete, musí již být provedeny dle současně platných norem. Konkrétně k vašemu dotazu, vše nové již musí být provedeno v TN-S, včetně proudového chrániče na zásuvky. Stávající instalace, které nebudou rekonstrukci dotčeny nemusíte rekonstruovat. Bod rozdělení sítě z TN-C na TN-S má být uzemněn.
|
|
|
|