Elektroinstala ce provedená z kvalitního materiálu je investice na 30 až 50 let, tak nevím proč si zbytečně přidělávat problémy.
Zlatá slova. Navíc pane Dlugoši, bez popisu typu kabelu (u novějších kabelů bývá typ popsán po 1 m na plášti) je to věštění z křišťálové koule. Mnohé stíněné kabely zejména s barevnými žilami jsou jen na provozní napětí do 60 nebo do 100V a na instalaci 230V je použít nesmíte (datové, mikrofonní a podobné stíněné kabely pro čidla).
Vodítkem může být přítomnost žlutozelené žíly, pak to bývá (leč nemusí být) kabel vhodný pro 230V.
Slaněné kabely vhodné pro kladení do omítky jsou čestnou výjimkou, a jakmile zatahujete kabely do trubek, snižujete proudovou zatižitelnost prakticky o stupeň. Kromě výše uvedených problémů s návlečkami a podobně, protáhnout kabel trubkou znamená mít trubku o stupeň až dva tlustší (více sekání), proti trubce pro jednotlivé vodiče s plným jádrem, aby to vůbec protáhnout přes ohyby šlo. Opravdu příliš drahý kabel.
a co s tím stíněním?).
Samozřejmě na PE, to je jako otázka co s "volným" žlutozeleným vodičem v kabelu - na straně zdroje nezapojený žlutozelený vodič v kabelu nemá a leckde i nesmí existovat. Už jen z toho prostého důvodu že v případě instalace si připravujete možnost připojení spotřebiče třídy 1.
Takže stínění napojit lisováním na žlutozelený slaněný vodič průřezu adekvátního ke stínění, napojit na stínění lisováním, spoj a holou punčošku pěkně dát do smršťovací bužírky, na konec návlačku (masochisté holí dlouhý volný konec, punčošku probodnou vodiči, punčošku zatažením zúží a pak pomocí horkovzdušné pistole nasmrští žlutozelenou bužírku a na punčošku nalisují tlustou návlačku)
P.S. dvojitý počet pozic pro PE si vyžádá dvojnásobně dlouhou PE přípojnici...
Profici na stíněné kabely mají speciální přípojnici s nerezovými ("hadicovými") sponami nebo speciální kovové průchodky a díky tomu holí punčošku 1-2cm