Název: Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče? Přispěvatel: Miloš Hladěna 01.09.2016, 15:06 Mám (v obýváku) 1f přímotop 230V (1500W) s pohyblivým přívodem a vidlicí do zásuvky. Pro přímotop budu mít vlastní jištěnej okruh z rozvodnice zakončenej jednou zásuvkou. Mohu v rozvodnici v rámci HDO použít ke spínání této zásuvky pouze 1 pólový stykač a přerušovat tedy pouze jenom fázi nebo musí stykač být minimálně 2 pólový a přerušovat zároveň s fází i nulový vodič? Pokud bych sehnal vícepólový stykač (např. 4 kontakty), mohu jedním stykačem, pomocí jeho více kontaktů, spínat i více přímotopů najednou (pokud samozřejmě dodržím štítkové parametry stykače) nebo co jeden přímotop to jeden extra stykač? Název: Re: Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče? Přispěvatel: Pavel Král Gargula 02.09.2016, 10:28 Mělo by stačit vypínat fázi. Doporučuji jednopólové relé - stykač. Při poruše jednoho relé vám ostatní budou pracovat. Navíc je můžete časově zpozdit, takže snížíte proudové rázy v síti (možnost vypadnutí jističe, poškození elektroniky ...).
Název: Re: Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče? Přispěvatel: Radim Cienciala 02.09.2016, 10:37 Neměly by být náhodou přímotopy napojeny přímo a né přes vidlici? Nebo se mýlím. Myslím tím přímotopy montované na stěně.
Název: Re: Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2016, 11:58 To určí výrobce. Znám přímotopy s pohyblivým přívodem zakončeným zástrčkou.
Název: Re: Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 02.09.2016, 12:40 Ano, třeba tento 2 kw "inteligent" ...
|