Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 06.08.2019, 23:01



Název: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.08.2019, 23:01
Sklad lihu, nebezpečí výbuchu zóna 2 celá místnost.
Antistatická podlaha, ve 4 rozích vývod měděným páskem cca 20x0,5mm.
Čím jej správně připojit. Tedy znáte svorku do zóny 2 nebo nějaké jiné systémové řešení?

Běžně prováděné je v lištové krabici na povrch nebo v KO68 pásek srulovat a strčit do "čokolády",  ale imho to není správně.  


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.08.2019, 16:59
DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Jan Alin 07.08.2019, 18:23
Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?
Nebylo by vhodné něco jako tohle: http://www.abetec.cz/eshop/product/sada-pro-uzemneni-podlahy-a-zkusebni-bod-210320/


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.08.2019, 21:04
DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco
Neumím si dost dobře představit to připojovat.
Zemnící vedení je po jedné straně domu. To ale není problém.

Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?

Svorka není problém, problém je ten EX, celá místnost je Z2.
Ale dneska jsem se byl podívat na místě a kouknul na místnost, která se dělala loni, jak to mají řešeno, tak se tím asi moc zalamuju. Celá místnost je Z2. Foto v přílohách.  ;D
Na fotkách to není moc vidět, ale 2 ze 4 vývodů jsou lišty u podlahy rozflákaný a vývody urvaný.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.08.2019, 09:15
Když někdo něco "urve",  můžeme se dohadovat jestli provozovatel nebo investor dal dostatečné podklady projektantovi pro to, aby mechanické provedení odpovídalo předpokládaném u využítí a provozu v prostoru. Nebo jestli se tam pracovalo podle nějakých "pravidel"

Ale způsob napojení, výběr správně svorky z hlediska použití v Ex prostředí jde za projektantem.. .


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.08.2019, 11:19
Nemyslím, že úprava té první mistnosti se potkala s něčím takovým jako je projektant.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.08.2019, 11:41
CY 16 přiložím k pásku, omotám nulapětkou v délce 8cm a cca polovinu délky směrem ke konci pásku propájím (zbylá omotávka slouží coby mechanický přechod mezi koncem cínu a páskou z důvodu neulomitelnost i.
Onu šestnácku pak připojím do ex svorkovnice.
Takto jsem to prováděl, jen přípojniceneby la ex.
Důležitá je mechanická ochrana vývodu pásku z podlahy, ale s tím si poradíš.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Jan Alin 08.08.2019, 12:01
Svorka není problém, problém je ten EX, celá místnost je Z2

Pokud je ten požadavek, tak takovou svorku zavřít do vhodné EX krabice, problém bude asi zavedení pásku dovnitř, předpokládal bych, že výrobce něco doporučí. Otázkou je, zda je opravdu Z2 v celé místnosti. Pozeptal bych se na Generi.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Jan Bocek 08.08.2019, 21:54
Sklad lihu, nebezpečí výbuchu zóna 2 celá místnost.


Otázkou je, zda je opravdu Z2 v celé místnosti. Pozeptal bych se na Generi.

Podíval bych se do DOPV - dokumentace ochrany proti výbuchu. Na to nestačí PVV...
někdy se to s celým prostorem přehání.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.08.2019, 12:14
Použil bych krabici s označením ZENITH Ex II 2GD/644.0380/160x360x90. :)


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.08.2019, 20:41
Použil bych krabici s označením ZENITH Ex II 2GD/644.0380/160x360x90. :)
A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.08.2019, 21:21
Jo to by mě taky zajímalo.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.08.2019, 22:54
A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?
A musíme předpokládat, že by tam mohlo dojít k nějakém přerušování protékajícího proudu a z toho plynoucí jiskření?
U antistatické podlahy toho snad neteče tolik, aby se nenašla svorka, u které budeme předpokládat, že to "spolehlivě povede" to, co se tam může vyskytnout


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.08.2019, 23:07
A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?

V té krabici, vyříznu placatou díru, protáhnu pásek, použiju svorku na Cu pásek.
Otvor po tom pásku, zaleji nějakou hmotou.
 :)


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.08.2019, 06:58
Jirko, Honzo, vaše nápady budou v prvním čtení kvalifikovány jako možné zdroje inicializace výbuchu, i když s tím nebudou mít technickou příčinnou souvislost.
A bude na vás dokázat, že ona zalévací hmota je např. dostatečně viskózní a alespoň s částečným průnikem molekul do hmoty krabice a pásku v takové míře aby vzniklo obdobné mechanické napětí jako u stlačované gumy průchodky.


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Peter Lovacký 12.08.2019, 11:42
Výbuch nerobím, ale pre zaujímavosť som sa pýtal nášho výbuchára.
Vraj tri veci. Ak by sa pod to mal pre zónu2 podpísať, tak spoj pásoviny pevne nerozoberateľn ý, aspoň 2x v zmršťovačke na princípe opravy prerušeného vodiča a toto celé zapísané v projekte s podpisom oprávneného.
Tiež že by bolo dobré pán Rotrekel zodpovedne prehodnotiť prostredie aj z pohľadu predpísaného skladovania, manipulácie a vetrania. Sa zasmial že keď ide ako píšete iba o sklad klasického liehu, tak by niekedy bolo dobre takých navrhovačov prostredia preistotu nepúšťať do krčmy  (dance)


Název: Re: Jak / čím správně připojit antistatickou podlahu v Ex?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 12.08.2019, 15:28
S plastovou nevodivou krabicí pozor. Podle ČSN CLC/TR 60079-32-1 "Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny" tabulka 3 je v Ex omezená plocha největšího průmětu do roviny (obvykle pohled shora  8) na 10000 mm2 a to není moc (10x10cm vnější rozměr).
Krabice se zaručenou povrchovou vodivostí do Ex samozřejmě lze použít bez omezení.