Název: Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ? Přispěvatel: Petr Ševčík 76 12.08.2023, 12:48 Při rekonstrukci HDV byl pouze PEN vodič vyměněn za CY, fázové ponechány AL.
Vše shodný průřez, proudově vyhovující. Nepodařilo se mi dohledat rozpor s ČSN. (původně AL 3x95+70, nyní AL 3x95+CY95) Název: Re: Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ? Přispěvatel: František Šohajda 14.08.2023, 08:18 Technicky:
Vodivost jednoho materiálu má být stejný , nebo lepší jak je od začátku instalace ............ Původně máte AY 70 nyní máte CY 95 -je to samozdřejmě lepší ! Dále svorky pro tyto průřezy...to tu ale neřešíme. Dále uložení... Název: Re: Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ? Přispěvatel: Václav Třetí 14.08.2023, 08:55 U nás nezvyklé řešení, dříve měli i takové kabely v Maďarsku. Posílení vodiče PEN výměnou za větší průřez v mědi by možná odpovídalo objektu s velkým množstvím výpočetní techniky, kde bývá PEN přetížen. Pokud vím, tak přímo tuto situaci ČSN neřeší.
|