Mě osobně připadá nejjednodušší vyměnit vidlici na míchačce za 32A.
Prodlužovací šňůra by potom zůstala 32A/32A.
Jednoduší ano, ale rozhodně to není správné řešení.
Navíc prodlužovací šňůra 32A by musela být alespoň z 5x4 což nebude laciná záležitost oproti prodlužce 16A z 5x2,5.
V dané situaci je to nejjednodušší řešení, nejméně "bolestivé".
ani zvyšovat dimenzi přívodního kabelu.
Opět jednoduší a měně bolestivé neznamená správné a bezpečné.
Na vidlice se sahá celkem běžně, málokdy se trefí ta "správná" a jistě je to jednodušší než výměna zásuvky - navíc např. na staveništi těžko můžete upravovat zásuvky podle toho, jaký je tam zrovna zapotřebí připojit spotřebič.
Opět řešíte jak to je jednoduší a ne správné a bezpečně, na staveništi mají být k dispozici všechny potřebné zásuvky aby nemuselo docházet k amatérským předělávkám.
Stejně tak v případě špatného sledu fází - jednodušší je to přehodit ve vidlici než v zásuvce.
Kdyby elektrikáři a revizáci odváděli dobře svou práci nebylo by nutné fáze přehazovat (protože by byli všude v EU stejně), každý elektrikář (po montáži) a revizák (při revizi) má ověřovat u třífázových zásuvek správný sled fází (navíc v současnosti když v celém objektu dodržíte správné barevné značení fází L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá je sfázování zásuvek naprostá brnkačka).
Menší spotřebiče mohou mít přívodní šňůru třeba 0,75 mm2, i když je zásuvka odjištěna 16A. Není zapotřebí ani snižovat jištění zásuvky, ani zvyšovat dimenzi přívodního kabelu.
Jistě, ale to je věcí výrobce, vy tu radíte svévolně zaměnit vidlici stanovenou výrobcem za jinou a tak jištění míchačky z 16A zvýšit na 32A aniž víte, jestli výrobce prostě s tím jištěním max. 16A nepočítá a je to podmínkou bezpečného provozu.
---------------------
Já říkám správné (i když ne nejjednodušší) je buď vyměnit zásuvku 32A na objektu za 16A + snížit jištění této zásuvky na 16A, nebo jak tu psal pan Linhart a pan Beláň pořídit přenosných rozvaděč s vidlicí 32A, odjištěním a zásuvkami 16A, nebo pořídit kabelový naviják 32A s odjištěním 16A zásuvek viz. na konci stránky v odkazu
http://www.munos.cz/cz/?page=munos_profi_02, každá solidní stavební firma by takovýto buben měla mít ve výbavě.