Název: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Tuček Martin 24.01.2008, 18:49 V jedné diskusi kdosi psal že úprava UPSky na měnič 230V je jednoduchá, chtěl bych se zeptat v čem ta úprava spočívá.
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Milan Karvánek 24.01.2008, 20:47 ;D v odpojení napájecího přívodu 230V, třeba. Ona UPS ten měnič prostě v sobě obsahuje, otázkou však zůstává jestli to bude v praxi o tolik výhodnější řešení než originální měnič.
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Tuček Martin 24.01.2008, 22:03 nn ono tam musí být nejdřív 230 na vstupu a po jeho odpojení teprve sepne na provoz z baterie, já to chci udělat tak aby se jenom připojila baterka a aby si upska měnila ;)
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Jan Hrádek 24.01.2008, 22:28 Většina UPSek jde zapnout jako měnič i bez přítomnosti sítě, akorát to chce vědět jak. (výjimka potvrzuje pravidlo :( ). Napište co je to za UPSku, třeba poradím. ;)
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Viktor Klemon 25.01.2008, 07:38 Maličkosť, UPS nebývajú robené na trvalú prevádzku. Býva problém s chladením, závisí od odoberaného výkonu.
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Tuček Martin 25.01.2008, 19:05 Chlazení ubastlím to není problém, mám APC 300 a APC smart ups 700
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Jan Hrádek 25.01.2008, 23:19 U back APC( má zepředu dva přepínače ) stačí otevřít a projit testovací tlačítko, a po zapnutí hned jede. U smart-ky je to trochu složitější, tam se musí zmáčknout zapínací tlačítko, UPS za chvíli pípne a vtom okamžiku stisknout znovu a jede. kdysi jsem to řešil že to pípnutí přes nějakej tranzistor ťuklo relátkem a to bylo připojený na to tlačítko. řešil jsem to pro zahrádkáře, vrtal jsem díry do krytů a přidával větráky a pokud vím tak to všem máká do dnes. ;)
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2008, 18:07 Chlazení ubastlím to není problém, mám APC 300 a APC smart ups 700 Smart-ka je pokud vím tzv. online, tj. jede se pořád na měnič. U ní by neměl být problém s trvalým chodem.Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Jan Hrádek 26.01.2008, 22:46 Smart není On-line, akorát (doufám že nekecám) když vypadne síť tak začne vyrábět přesně to co tam bylo před výpadkem (když tam bylo třeba 226V tak bude dělat 226V) a někde sem čet že má trochu lepší průběh kterej se víc podobá sinusovce než Back, a pokud si pamatuju tak byla řízená nějakým procesorem a BACK tam měla jen logický obvody bez CPU. Jak budu mít nějakou v ruce tak to schválně vomrknu osciloskopem co zní leze.
Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2008, 23:02 Smart není On-line, akorát (doufám že nekecám) když vypadne síť tak začne vyrábět přesně to co tam bylo před výpadkem (když tam bylo třeba 226V tak bude dělat 226V) a někde sem čet že má trochu lepší průběh kterej se víc podobá sinusovce než Back, a pokud si pamatuju tak byla řízená nějakým procesorem a BACK tam měla jen logický obvody bez CPU. Jak budu mít nějakou v ruce tak to schválně vomrknu osciloskopem co zní leze. Teď na to koukám jako puk - některé SMARTky jsou, některé nejsou online.Takže jedině podle konkrétního typu - generalizovat nelze. Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Roman Chuchválek 15.07.2019, 15:57 , ,
potřebuji poradit. Na chatě mám 4x louhová baterie (z vlaku) 12-15volt 240Ah a potřebuji z nich napájet přes starší UPS (APC CS500, kde původní baterie byla 12volt 7,5Ah) kompresorovou ledničku (100watt). Vše fungovalo, dokud se UPS nepřehřeje/nespálí. Existuje nejaké zařízení které umí redukovat vstupní proud do UPS? Název: Re: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.07.2019, 20:06 Divím se, že se vám ta chladnička na tu UPS vůbec rozběhla. Při rozběhu si běžně bere několik sekund cca 1 kW. I když možná že v okamžiku výpadku sítě chladnička běžela, takže těch 100 W ta UPS bez problémů převzala, a zdechla až při dalším startu chladničky, který už nezvládla.
Anebo se ta UPS uhřála při trvalém provozu z baterek, na který není stavěná. Je co do chlazení dimenzovaná tak akorát na vybití té 7,5Ah baterky. Potřebujete měnič se špičkovým výkonem cca 1 kW stavěný na trvalý provoz min. 150 VA. |