ČSN EN 60204-1 ed.2 v článku 5.2 uvádí mimo jiné, že cituji "Na každém místě elektrického napájení musí být svorka pro připojení vnější ochranné uzemňovací soustavy nebo vnějšího ochranného vodiče označena nebo opatřena štítkem s písmeny PE (viz IEC 60445)"
dále v článku 8.2.6 hovoří o tom, že cituji "každé připojovací místo ochranného vodiče musí být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky IEC 60417-5019" (což je symbol uzemění v kruhu) "nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost garfické značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených možností."
Takže se musí označit každá svorka která slouží pro připojení
ochranného vodiče.