Název: Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 10.04.2024, 08:02 Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22
Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22. Jiskrově bezpečné přípojnice jsou navrženy pro vyrovnání potenciálů v systémech ochrany před bleskem a pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů, splňující normy ČSN EN 62305-3 a DIN VDE 0100 díl 410/540, a jsou vhodné ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jiskrove-bezpecne-pripojnice-pro-vyrovnani-potencialu-v-prostredi-ex-zony-1-21-2-22/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jiskrove-bezpecne-pripojnice-pro-vyrovnani-potencialu-v-prostredi-ex-zony-1-21-2-22/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jiskrove-bezpecne-pripojnice-pro-vyrovnani-potencialu-v-prostredi-ex-zony-1-21-2-22/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Název: Re: Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Přispěvatel: Jirka Údržbář 10.04.2024, 16:58 Tuto reklamu psal někdo, kdo o instalacích v prostředí s nebezpečím výbuchu nemá žádné povědomí.
Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice. Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice). Název: Re: Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Přispěvatel: Milan Hudec 10.04.2024, 17:53 Tuto reklamu psal někdo, kdo o instalacích v prostředí s nebezpečím výbuchu nemá žádné povědomí. Ano, název není úplně košer, nicméně 100kA se strmým náběhem bez jiskry je moc pěkná hodnota, tato bude v praxi ale degradována průměrnými montéry s podprůměrnými nástroji (když vidím čím se kolikrát lisuje, hnus).Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice. Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice). Název: Re: Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 10.04.2024, 18:40 Konstrukční požadavky pro nejiskřící svorky jsou uvedeny v ČSN EN 60079-7 ed. 3, čl. 4.2. Jedním ze základních požadavků je právě použití prostředku proti samovolnému uvolnění spoje.
Zajímalo by mne, zda takováto zemnící přípojnice musí mít certifikaci pro ATEX. V katalogu jsem dohledal pouze odkaz na IEC 60079-14, která se ale týká instalace, a ne vlastních výrobků. Jinak tam jsou uvedeny většinou normy pro hromosvody a jeho části. Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice. Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice). Možná autora zmátly ty modré izolační části té přípojnice. Název: Re: Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění? Přispěvatel: Jirka Údržbář 11.04.2024, 08:00 Ano, svorkovnice je pěkná a má velmi dobrě parametry.
Nikdo si do prostředí s nebezpečím výbuchu nechce nainstalovat potenciálně jiskřící zařízení, tak kupce určitě najde. Nicméně mi není u hromosvodářské ho zařízení známo, že by potřebovalo ATEX certifikaci (možná se mýlím). Beru to pouze jako doporučení výrobce o vhodnosti použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. |