Pokud se ptáš jak
ideálně, tak to máš smůlu, ideální řešení asi neexistuje.
Potkávají se tam požadavky více norem, především ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (podobně ed.2) a ČSN 33 2000-4-444.
Nevím, jestli jste ty normy převzali a nemáte tam nějaké národní vyjímky a dodatky.
Pokud je v Racku více zařízení, dá se předpokládat, že tam bude větší unikající proud než je hranice v "5-54", u více Racků bych s tím v součtu počítal. Takže bych měl mít zesílený ochranný vodič. Ale ten by měl alespoň přibližně kopírovat průběh napájecího kabelu se "základním" ochranných vodičem, aby tam nevznikaly zemní smyčky.
Podle "444" to v některých případech nebude dobře a zemnění a pospojování by mělo mít jiné uspořádání.
Pokud potáhnu zemnicí vodič do Racku a ven, u dalšího také, zhoršuji zemnění, když tam tahám delší vodiče...
Takže my se snažíme používat zemnicí sběrnici, na kterou se natáhne CYA16 (kde je víc Racků, tak i silnější) a k jednotlivým Rackům CYA10 u menších a CYA16 u větších.
A když na elektrifikovan
é trati do takového Racku vede kabel, co "leží několik kilometrů v souběhu s kolejemi", je to boj co spojit a co ne