Rád bych se zeptal, které normy nové řady 61XX budou řešit problematiku domovních rozvaděčů?
NEC nezakazuje rozvaděče s otevřeným dnem. NEC 300.10 říká, že pokud to není jinak povoleno jinde v tomto Kodexu, musí být oběžné dráhy mechanicky zajištěny do uzavřených prostor. NEC 408.5 se týká průchodů, kde potrubí nebo jiné oběžní dráhy vstupují do rozvaděče s otevřeným dnem. Tento požadavek má zajistit dostatečný volný prostor pro vodiče a oběžné dráhy od přípojnic v rozvaděči. Pokud máte příručku NEC a určitě byste ji měli mít, podívejte se na vysvětlení pro 408.5, kde je uvedeno - Pro kód z roku 2005 byly požadavky na vůle pro vodiče vstupující do rozvaděčů s otevřeným dnem přesunuty do části 1, Obecné a nyní platí pro podlahové panely s otevřeným dnem a rozvaděče. Domnívám se, že znění oddílů 300.10, 300.12 a 408.5 by mohlo přinést určité vysvětlení, aby nedocházelo k nedorozumění jejich významu v souvislosti s rozvaděči s otevřeným dnem.